lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.08.2007 в 10:37:05

ВТБ! написал : Но спорить не стану, вариант с входным УЗО типа S достаточно универсален, экономичен и удобен при согласовании.

А если оно установлено в щитке на лестничной площадке, то ещё и вводной кабель в квартиру защищает. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2007 в 11:18:27

lev125 написал : Противопожарное УЗО для линий освещения нужно ставить, для этого оно и создано.

Нет такого чуда в природе.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2007 в 11:36:21

filvik написал : Нет такого чуда в природе.

В природе существует много больше чудес, чем вы подозреваете.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.08.2007 в 16:44:40

filvik написал : Нет такого чуда в природе.

В природе нет, оно сделано руками человека. :)

Узо срабатывает на разносность токов в проводниках фазы и нуля. Они проходят через ферритовое колечко, на котором намотана проволочка. Если ток с фазы или нуля ушёл налево ( на землю), то он появляется на проволочке (по принципу дифференциального трансформатора). Эта проволочка подключается к расцепителю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2007 в 18:54:23

lev125 написал : В природе нет, оно сделано руками человека.

Вы уже человека отделили от природы?

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.08.2007 в 20:35:04

avmal написал : Вы уже человека отделили от природы?

Чудик, а автомат Калашникова тоже от природы? :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27995

18.08.2007 в 19:00:44

Всё же я дитя природы, Хошь дурное, а дитя.

:)

0

Следование моим советам вредит кошельку

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

19.08.2007 в 04:09:16

lev125 написал : А, вы предлагаете : Дать денег инспектору зато, чтобы остаться без противопожарного УЗО.

Нет. Я убежден в том, что на квартиру (не на автомат или группу АВ) достаточно 1-о (одного) УЗО на ток утечки 30мА. Достаточно, но не удобно. Поэтому предлагаю ставить 2 (два). Лень повторять, см. выше. Что то неясно? В моих краях на любую квартиру (от однокомнатной до 2-х этажной виллы) стоит, как правило, 1-0 УЗО …А, 30мА. Сразу за вводным АВ. И ничего, все довольны. И уговорить хозяина такой виллы на второе весьма затруднительно. Ответ (мне непонятный в данном случае): дорого, закон требует одно, вот одно и ставь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2007 в 09:02:50

igor1 написал : что на квартиру (не на автомат или группу АВ) достаточно 1-о (одного) УЗО на ток утечки 30мА. Достаточно, но не удобно. Поэтому предлагаю ставить 2 (два). Лень повторять

По поводу неудобства, наоборот очень удобно быстро локализуется
источник утечки. (под дружные вопли всей семьи), а это +. В Германии тоже обходятся одним УЗО на весь дом. (3-4 этажа).

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.08.2007 в 22:40:12

При плохом электропитании нахохочитесь Вы с этими УЗО. Еще как-то электромеханические УЗО скачки напряжения переваривают, а электронные на 10 ма у меня на даче у соседей по два раза на день срабатывают. Наставили их без ума от моды. Реально имеет смысл ставить одно 100 ма на входе в дом или квартиру и 30 ма на линии имеющие отношение к воде (водонагреватели, стиральная машина, кухня).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2007 в 08:28:28

dmvt1 написал : При плохом электропитании нахохочитесь Вы с этими УЗО. Еще как-то электромеханические УЗО скачки напряжения переваривают, а электронные на 10 ма у меня на даче у соседей по два раза на день срабатывают. Наставили их без ума от моды. Реально имеет смысл ставить одно 100 ма на входе в дом или квартиру и 30 ма на линии имеющие отношение к воде (водонагреватели, стиральная машина, кухня)

Не берите дерьма проблемм не будет. Одно, два на квартиру необходимо - разумная достаточность.

0