16.08.2007 в 23:17:05
Уважаемые мастера..Прошу совета по поводу пресс- фитингов Henco, а именно- когда прессовал МП- трубу (d=40) на пресс- фитингах оставались защипы в местах смыкания пресс- клещей. Является ли это браком пресс- клещей, или это нормальное явление? МП- труба, фитинги, пресс- клещи, пресс- машина- все Henco, куплено у одного поставщика (фирма Onninen, в СПб).
18.08.2007 в 23:01:36
Генуэзец написал : Является ли это браком пресс- клещей, или это нормальное явление?
Это бывает.Если использовались родные клещи-все в порядке.
19.08.2007 в 01:36:32
Генуэзец написал : на пресс- фитингах оставались защипы в местах смыкания пресс- клещей.
Приложите фотку, тогда можно будет что-то более уверенно сказать. Так как обжимное кольцо делается из большего диаметра меньшим, то небольшие защипы-складки в местах смыкания клещей присутствуют, небольшие ли они у вас можно будет сказать только после видения их.
19.08.2007 в 22:18:36
Фото к сожалению нет.Защип металла в виде конуса высотой 2-2,5 мм.Все,от калибраторов и до пресс-машины производство Хенко,куплено в одной фирме-Ониннен,в СПб.Это на диаметре 40,на 32 диаметре защипа фактически нет(еле заметный след на месте смыкания).
19.08.2007 в 23:48:11
повернуть пресс на 90гр и еще раз обжать мож губёхи и клещей сильно пожившие? хотя размер конечно не самый ходовой
20.08.2007 в 00:32:00
Пресс-клещи абсолютно новые,их купили по моему заказу вместе с пресс-машиной.Просто клещи диаметром 32 и 40,в комплектацию пресс-машины не входят.Дело в том,что пресс-фитинги я только начал осваивать,знаю только теорию(ну теперь чуть практики).Насчет повторной опрессовки(по тому-же фитингу)производители фитингов категорически не рекомендуют.Может у кого из мастеров были случаи повторной опрессовки?
20.08.2007 в 09:24:15
я настаивать не буду, где читал про поворт не помню если не рекомендуют, значит не надо
20.08.2007 в 11:23:22
Генуэзец написал : Может у кого из мастеров были случаи повторной опрессовки?
Если что-то не получается - надо разобраться в чём проблема и исправить (заменить клещи и ...) Повторный обжим не вариант!
20.08.2007 в 22:39:38
Уважаемые мастера!Благодарю всех за советы,буду разбираться с проблемой.
21.08.2007 в 01:17:26
Насчет повторной опрессовки(по тому-же фитингу)производители фитингов категорически не рекомендуют.Может у кого из мастеров были случаи повторной опрессовки?
21.08.2007 в 18:30:10
MVK-новосел написал : буклет VALTEC
Я бы лично не стал брать этот буклет за основу монтажа как истинный первоисточник.
22.08.2007 в 13:01:56
Noddle написал : Я бы лично не стал брать этот буклет за основу монтажа как истинный первоисточник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.