AVJ
AVJ
Новичок

Регистрация: 31.07.2007

Челябинск

Сообщений: 77

17.08.2007 в 06:22:34

При установке батареи жэковские сантехники как то одели трубу 20мм на фитинг (с кольцом) под углом 7-8 градусов, после этого идет прямой участок трубы около метра, допустимо ли это? стальная труба от стояка, на которую привинчен кран, криво приварена, а изгибов трубы делать не стали. Вообще работа ужасная, еще есть небольшие замятия труб на изгибах, пилили трубы ножовкой, гнули без кондуктора, краска с гаек радиатора содрана, гайки сильно замяты, видимо крутили со всей дури, одно из соединений "подозрительно быстро закрутилось" (не могли ли в радиаторе сорвать резьбу?).

0
Zotos
Zotos
Местный

Регистрация: 05.09.2006

Киев

Сообщений: 136

17.08.2007 в 09:58:00

ужоснах

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

17.08.2007 в 23:20:06

Труба должна прямо входить в фитинг. 8 градусов это уж черезчур... Все остальное вообще ужасно. Пусть переделывают