Всем здрасте! Высота системы отопления 4 метра соответсвенно давление примерно 0,4 бар, вопрос какое давление должно быть в воздушной камере бачка? Думаю что такое же, или не прав? Начальная температура воды 20 градусов. И как рассчитать, какой предохранительный клапан покупать, под какое давление? Котел отопления самодельный. Спасибо!

0
Аватар пользователя
(777)

Местный

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

19.08.2007 в 17:26:07

Что нет спецов? Или выходные?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

19.08.2007 в 22:17:40

  1. Давление в закрытой системе от высоты никак не зависит. Оптимальное рабочее давление примерно 1.5-1.8 атм. и выставляется клапаном подпитки. При таком давлении хорошо работают автоматические воздухоотводчики.
  2. Максимально допустимое давление для большинства котлов - 3 атм. На это давление и имеет смысл ставить предохранительный клапан.
  3. В воздушной камере имеет смысл ставить давление равное минимальному давлению в системе, чтобы максимально использовать объем.
  4. В открытой системе мембранный расширительный бачек не нужен.
0
Аватар пользователя
(777)

Местный

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

19.08.2007 в 23:03:59

dmvt1 написал : В открытой системе мембранный расширительный бачек не нужен.

Система будет закрытой.

dmvt1 написал : Оптимальное рабочее давление примерно 1.5-1.8 атм. и выставляется клапаном подпитки.

А вентилем нельзя?

dmvt1 написал : В воздушной камере имеет смысл ставить давление равное минимальному давлению в системе, чтобы максимально использовать объем.

То есть указанные вами 1.5-1.8 атм?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.08.2007 в 21:50:54

  1. Давление в системе можно выставлять чем угодно, просто при наличии утечек, а они в большой системе всегда будут, удобнее один раз разориться на автоматический подпиточный клапан с регулятором давления ( личный опыт).
  2. При плановом давлении в магистрали 1.5 атм, накачивать лучше до 1.2-1.3 атм, чтобы реже включался клапан подпитки.
0
Аватар пользователя
(777)

Местный

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

20.08.2007 в 23:07:04

dmvt1 написал : удобнее один раз разориться на автоматический подпиточный клапан с регулятором давления ( личный опыт)

Какой именно порекомендуете?

0
Аватар пользователя
(777)

Местный

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

07.09.2007 в 16:01:24

Подозрительное шипение в бачке , и автоматический воздухоотводчик стравливает воздух (установлен рядом с бачком) в чем проблема? Отопление еще не запускал. Такое ощущение, что мембрана травит!

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

07.09.2007 в 16:47:22

Я покупал итальянский подпиточный клапан, фирму не помню, но нареканий нет. Проверить разрыв мембраны проще простого - выворачиваете ниппель в воздушной части и если польется вода, то придется покупать новую мембрану. Косвенный признак - никак не накачать до нужного давления. А воздухоотводчик при работе и должен шипеть при стравливании воздуха.

0
Аватар пользователя
(777)

Местный

Регистрация: 26.03.2007

Пенза

Сообщений: 90

07.09.2007 в 20:45:19

dmvt1 написал : Я покупал итальянский подпиточный клапан, фирму не помню, но нареканий нет.

Тож купил "CALEFFI",не было с регулировкой взял с предустановленным в 1,5 Бара как теперь регулировать (например мне нужно меньше)? И что за вентиль снизу?

dmvt1 написал : Проверить разрыв мембраны проще простого - выворачиваете ниппель в воздушной части и если польется вода, то придется покупать новую мембрану.

Мембранна не сменяемая, по ходу сам бачек менять, пока на гарантии.

dmvt1 написал : А воздухоотводчик при работе и должен шипеть при стравливании воздуха.

Мне показалось что травит из мембраны так как там давление выше системного на 0,4.

Подпиточник во такой:

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2009 в 23:15:15

здрасте. пожскажите,мембранный бак можно ставить в любом положении или нет? т.е резбой вверх,вниз, влево,право?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

09.10.2009 в 23:18:01

по барабану -если заполнять систему правильно.