01.04.2011 в 21:33:34
#2344078
neon1970 написал : Slawa-ну утопите вы коробки(соедините провода конечно же гильзами Wago),а тетя Маша-местная уборщица пол помоет и что будет.
Если заранее не предусмотреть помывку полов тетей Машей, то вышибет УЗО. А если предусмотреть, то не произойдет ничего. Наполнить, например, коробки специальным (как фонтаны, светильники и муфты в грунте) диэлектрическим герметиком - дешево и сердито.
neon1970 написал : Я понимаю- вы со стороны ПУЭ в полном порядке,а вот по жизни металлорукав устанавливать детям я бы не рискнул,один подпрыгнул ,дугой пнул и т.д.
ПУЭ, помимо требований механической защиты, предписывает еще и нормально крепить проводки, для детей можно и через 20 см скобы набить. При досуге можете попробовать попинать нормально закрепленную металлогофру. Уж год учебный выдержит.
01.04.2011 в 21:43:13
#2344106
haramamburu написал : "Электрификация" школьного (компьютерного?) класса.
есть специальные напольные розетки.а точнее розетки,которые в пол монтируются.и для них даже есть специальные уплотнители.что тётя Маша может полы без проблем мыть.выглядит как лючок в полу.открывается нажатием на крышку,так же и закрывается:)
01.04.2011 в 21:57:38
#2344151
"Там" наверняка не только "это" - неизвестно как проложен кабель под полом - явно не в мет трубах и сомневаюсь что даже в мет гофре (иначе что бы мешало такую же гофру - на подъем к партам)
Slawa написал : Уж год учебный выдержит.
Да вообще то год - это както маловато - это ж не удлинитель - развернул/завернул Короче - не завидую я им :(
01.04.2011 в 22:57:25
#2344387
haramamburu написал : Да вообще то год - это както маловато - это ж не удлинитель - развернул/завернул
Да можно и надежнее, но вряд ли дадут парты жестко закрепить.
01.04.2011 в 23:02:18
#2344411
Slawa написал : но вряд ли дадут парты жестко закрепить.
Парты закреплены - на фото видно
01.04.2011 в 23:08:30
#2344435
Тогда вообще проблем нет - выпуск тонкостенной трубы, покрашенной в похожий цвет, из пола вдоль ножки парты (с внутренней стороны, чтобы не цеплялись). В полу - коробки, под трубу можно и герметичные.
01.04.2011 в 23:09:05
#2344437
haramamburu написал : "Там"
там даже с выводами кабелей "промахнулись" (возможно старая разводка "со столбиками", столбки срезали) о каких розетках в полу "с крышечками" может идти речь? по уму надо класс "правильной" мебелью комплектовать, но это уже совсем другой бюджет...
01.04.2011 в 23:15:50
#2344463
Или просто расставить столы вдоль стен. :-)
01.04.2011 в 23:16:03
#2344465
юра Т написал : возможно старая разводка "со столбиками", столбки срезал
И даже если так - все равно можно было обойтись без коробок и использовать если не мет гофру, то ПНД трубу - которую посадить не на клипсы , а к полу
01.04.2011 в 23:17:23
#2344469
Slawa написал : Или просто расставить столы вдоль стен. :-)
Иногда - класс должен быть универсальным/обычным - а не узко специализированным
02.04.2011 в 00:31:25
#2344709
haramamburu написал : о ПНД трубу
нельзя ПНД - горит а чем гофра не нравится?
02.04.2011 в 00:35:33
#2344725
вот:
02.04.2011 в 01:17:07
#2344797
юра Т написал : нельзя ПНД - горит
ПНД - то же из ПВХ
юра Т написал : а чем гофра не нравится?
Та что там сейчас? Вы это как? Юморите ?
02.04.2011 в 01:18:13
#2344800
Щиток счас зачем?
02.04.2011 в 01:46:04
#2344833
haramamburu тема же лжеэлектрики, нижняя "гребенка"
02.04.2011 в 22:42:48
#2346148
2юра ТОфигеть, и кто только принимает такую работу!
02.04.2011 в 22:48:15
#2346164
2юра Т
Все так чинно, блогородно и тут бац на те. Хоть бы изолентой замотали бы отдельно
02.04.2011 в 23:28:45
#2346307
дружба написал : Офигеть
вот и наша реакция была такая же, вчетвером щит открыли, я по началу и не заметил даже что нет пластика на нижней рейке, хотя я сам рейку ставил туда пару недель назад, всё ок было, но кому то понадобилось выдрать пластик на живую... при чем всё работало..., до этого были обычные перемычки и они никого не интересовали 4 года...
08.04.2011 в 06:47:00
#2356155
юраТ-Для меня лично гребёнки просто не существуют.На постоянном месте работы у нас большие проблемы с влажностью и несколько раз они нас здорово подводили.Да-они красивы и удобны,но насколько оправдана эта минимизация-я не знаю.Ачем плохи перемычки(конечно же выполненные из цельной жилы)?Я уже писал-сейчас пускатель со спичечный коробок,эл.счётчик с однополюсный автомат и т.д. и всё продаётся и покупается.А в жизни есть и влага,и пыль(я о жизни а не о лабораторных условиях).Наверное производителям очень выгодно,чтобы гребёнка ваша хлопнула со временем(а вдруг пропустите и не затянете хорошо контакт и это место начнёт греться), перекрыла несколько автоматов и вы пошли покупать всё вновь...(я конечно же о изолированной гребёнке,ну а у вас на фото -обыкновенное вредительство)
08.04.2011 в 09:29:06
#2356279
haramamburu написал : ПНД - то же из ПВХ
Полиэтилен низкого давления никак не может быть из поливинилхлорида :) // низкое давление относится к технологии получения полимера, а не эксплуатационным условиям.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
08.04.2011 в 13:07:37
#2356712
Kamikaze написал : Полиэтилен низкого давления никак не может быть из поливинилхлорида
:o
08.04.2011 в 15:28:19
#2356961
Расскажу про свой косяк, связанный с гребёнкой. Запускали новую линию, в ЩО поставил наспех гребёнку не обратив внимания, что обкусанный край(заглушки заказчик посчитал извращением), касается нулевой (вертикальной) шинки, теперь представьте, что мне сказал обслуживающий электрик, после того как в ВРУ сменили вставку.
08.04.2011 в 20:45:30
#2357456
neon1970 написал : Ачем плохи перемычки(конечно же выполненные из цельной жилы)?
тем что щит стал 100 амперным...(сложновато моножилу гнуть и надо было переключить на новый ввод очень оперативно) а условия там можно сказать идеальные
09.04.2011 в 16:02:09
#2358642
Вот и получается юраТ,что прав я.Весь этот бег и оперативность в моем случае привел к остановке авт.линии (слава богу без жертв и последствий для нас).А производитель подкидывает красоту и скорость....Мы в бригаде вышли на принцип...На вопрос "когда?",ответ -"как только так сразу!"
16.04.2011 в 13:09:00
#2370917
пвс то еще можно использовать изоляция неплохая . но не каждый электрик перед тем как завинтить в нулевую шинку например оппресует чтоб жилы винтом не перерезало. а лучше согнуть вдвое и облучить. а шввп не в коем случае нельзя использовать для монтажа проводки. ее цель как и описано выше удлинители . на точечники можно использовать. да и изоляция у шввп , пугнп и пунп тонковата. лет 10 назад у пунп была изоляция как у сегодняшнего ввг. а у ввг еще толще .
16.04.2011 в 13:12:18
#2370921
в одесском ввп состояние изоляции какое? пугнп один, но заводов изготовителей много. держит 220 вольт не более. попадался с разной изоляцией. есть плохие ногтем чистить можно, есть плотные как у ввг .
25.04.2011 в 00:55:53
#2384864
У нас в Молдавии используют шввп и землю подключают землю на место фаз а фазу на место земли в шину. А рабочий ноль тоже самое делают.
25.04.2011 в 08:44:34
#2384989
serj_mobias Блин, по сравнению с Молдавией, у нас передовое технологическое общество :)
25.04.2011 в 09:40:01
#2385040
serj_mobias написал : У нас в Молдавии используют шввп и землю подключают землю на место фаз а фазу на место земли в шину. А рабочий ноль тоже самое делают.
А потом залез в щит и прилип. Вообще все что можно нарушают
Переделка зарядных устройств и не только
05.05.2011 в 16:06:19
#2402000
Квартира в новостройке.
СУП
За одной розеткой обнаружились неизолированные скрутки
Несколько вмазанных коробох выступают на пол-сантиметра (правда, на фото это плохо видать)
Плюс ко всему схемы собраны на сизы, которые сваливаются с наклоненной вниз скрутки.