ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.11.2012 в 20:56:48

vitalban написал : Не поленился залез в ведро, зачистил кабель. померил штангелем, толщина многожилки 0.9 мм, походу это 1,5 кв.мм. а в розетке/клемах- он был на половину тоньше, видать содрали лишнее:a

Странно Вы посчитали... диаметр 0,9мм - это почти 0,75мм2

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

09.11.2012 в 21:56:29

ksiman написал : диаметр 0,9мм - это почти 0,75мм2

почему 0,75.мене так кажется ,что то тут не так.

0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

09.11.2012 в 23:12:12

миш26 написал : почему 0,75.мене так кажется ,что то тут не так.

Всё так и есть! Смотри "площадь круга". При диаметре 0,9 получается 0,64, но такого стандарта- нет! Либо погрешность штангеля, либо воровство на заводе.

0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

09.11.2012 в 23:15:25

vitalban написал : А это бабушка провода на звонке замыкала

А зачем бабушка, самой себе зонит? Старческий кретинизм или в доме есть кто то ещё?

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

09.11.2012 в 23:17:57

Да возможно что и 0.75 :o , хотя на фото он и повнушительней выглядит :confused:

0
Paver
Paver
Новичок

Регистрация: 10.10.2012

Самара

Сообщений: 41

10.11.2012 в 15:21:16

Это наш подъездный щиток. Как определить какие провода идут в нашу квартиру?

0
Вложение
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

10.11.2012 в 15:23:43

Paver, это весь щит ? счетчик и автоматы в квартире?:cool::eek:

0
Paver
Paver
Новичок

Регистрация: 10.10.2012

Самара

Сообщений: 41

10.11.2012 в 15:25:53

Да, в квартире. В подъезде ещё есть рубильник.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2012 в 15:26:32

Paver, вот эти рубильники сфотайте

0
Paver
Paver
Новичок

Регистрация: 10.10.2012

Самара

Сообщений: 41

10.11.2012 в 15:30:29

andrewkhv написал : Paver, автоматы или пробки которые ниже сфотайте.

Ниже это в квартире? Обычный АВ на 16 А . А рубильник вот,
его недавно заменили, после отгорания нуля и выплаты жильцам за сожжёную аппаратуру.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2012 в 15:33:35

Paver, я имел в виду, что нужна фотка всего подъездного хозяйства, а не куски которые как пазл

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.