22.01.2013 в 14:11:26
Kamikaze написал : Видите, если вместо одного импульса (после диода) пустит два таких же (полярность для тепловой мощности не важна), то ток увеличится не вдвое, а в 1,414 раза. Также и в нейтрали, три импульса с трех фаз, сложившись, дадут не тройной ток, а только в 1,73 раза больший. Но нагрев провода будет тройной P=R*I^2
Теперь вижу, был неправ :sorry:
22.01.2013 в 14:17:40
ksiman, не стыдно не знать, стыдно не учиться! :applause:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2013 в 14:20:00
В том то и дело, что знал (ТОЭ на отлично), но видимо старею...
22.01.2013 в 14:30:58
А чему равно среднее напряжение синуса 220В в розетке? Можно плюс-минус трамвайная остановка :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2013 в 14:40:32
это то, что враги "DC bias" называют?
22.01.2013 в 14:47:11
Kamikaze написал : А чему равно среднее напряжение синуса 220В в розетке? Можно плюс-минус трамвайная остановка :)
Должно быть околонулевым, но у меня в розетке почему-то прыгает (наверное прибор не той системы :))
22.01.2013 в 15:05:25
Alexiy, вот вражины, всю интригу испортили :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.01.2013 в 18:29:44
Глядя на это, хочется предложить акт приема работ подписывать после того, как ответственный за монтаж показательно прикоснется к фазе. По ассоциации мост-строитель-поезд )
23.01.2013 в 18:47:51
У наших электриков тоже жёлто - зелёное нынче в моде. На печи все фазы 3х150мм2 красивые полосатые... На вопрос "Почему" ответ "Что было, то и поставили" :(
23.01.2013 в 22:16:19
Kamikaze написал : Видите, если вместо одного импульса (после диода) пустит два таких же (полярность для тепловой мощности не важна), то ток увеличится не вдвое, а в 1,414 раза. Также и в нейтрали, три импульса с трех фаз, сложившись, дадут не тройной ток, а только в 1,73 раза больший. Но нагрев провода будет тройной P=R*I^2
походу будет и ток тройной и нагрев тройной ...
ТОЭ изучал!
23.01.2013 в 22:24:39
segga написал : походу будет и ток тройной и нагрев тройной ...
ТОЭ изучал!
Ещё вчера я думал так-же;) Тройным будет только средневыпрямленный ток, который мало кого интересует
Среднеквадратичный (действующий) ток будет значительно меньше :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу