29.08.2013 в 22:46:32
Едрен-батон, это ПОЛНАЯ Ж***А!!! Для понимания перечислю все грехи: 1.Монтаж хрен знает как, ни гребенок, провод какой попало (похож на распущенный ПВС/ШВВП) 2.Вперемешку моножила и многожила. Причем многожила не опрессована наконечником НШВИ. 3.Цвета проводов на шинке - непонятно какие. Откуда-то на нулевой шине взялся бело-синий провод (должен быть ЧИСТО синий) 4.На ввод аж 63А. Это я так понял, типа рубильник. Нафиг. Только ОТ63F3! UPD:
29.08.2013 в 22:48:51
Ладно, срать!)) Жечь так жечь. А ещё тут число линий ни хера не соответствует тому, что написано. Я насчитал что должно быть 15..19 автоматов. Ну и все они, естессно, под УЗОшками ещё. Одна куйхня должна иметь линий так 6.
29.08.2013 в 22:51:17
А там все на один автомат С32 свалено, я так понимаю. Кстати, что у вас за кабель(и) заложен(ы)?
29.08.2013 в 23:04:57
Михаил 53 написал : А вот такое чудо не каждый день встретишь.
А когда хозяина возьмут за яйца - мол, зачем воруешь электричество - до счётчика подключился - скажет - ничего не ворую - это виноград усиками к проводам примотался! :)))
29.08.2013 в 23:07:49
oZZy_tv написал : пока не поздно
номинал нижних автоматов завышен, тем более совмещенные группы
30.08.2013 в 00:04:38
elf.arxont написал : Это я так понял, типа рубильник. Нафиг. Только ОТ63F3!
Вот прям так категорично?
30.08.2013 в 00:46:10
Cs-Cs написал : И ещё выберите, как лучше: в форуме спрашивать и ещё и лично мне на мыло то же самое писать, или как-то ещё. На мыло отвечать не буду, раз в форуме спросили.
я не знал, что вы активно читаете данную ветку, поэтому отписал вам лично.
можно по существу - что не правильно? что переделать? я не силен в электрике и компоновке щитов, поэтому лучше "доступным" языком. спасибо.
Cs-Cs написал : Ладно, срать!)) Жечь так жечь. А ещё тут число линий ни хера не соответствует тому, что написано. Я насчитал что должно быть 15..19 автоматов. Ну и все они, естессно, под УЗОшками ещё. Одна куйхня должна иметь линий так 6.
то есть правильно под каждую линию - свой автомат?
30.08.2013 в 00:46:51
дружба написал : Пока не поздно меняйте мастера.:(
что конретно не так? :confused:
30.08.2013 в 00:49:14
elf.arxont написал : Едрен-батон, это ПОЛНАЯ Ж***А!!! Для понимания перечислю все грехи: 1.Монтаж хрен знает как, ни гребенок, провод какой попало (похож на распущенный ПВС/ШВВП) 2.Вперемешку моножила и многожила. Причем многожила не опрессована наконечником НШВИ. 3.Цвета проводов на шинке - непонятно какие. Откуда-то на нулевой шине взялся бело-синий провод (должен быть ЧИСТО синий) 4.На ввод аж 63А. Это я так понял, типа рубильник. Нафиг. Только ОТ63F3! UPD:
- Ну и номиналы "Шоб не выбивало!" С25 и С32 это я так понимаю на свет и розетки?
спасибо. кроме "косметики" цветов кабелей, что-то посерьезнее нужно менять?
elf.arxont написал : А там все на один автомат С32 свалено, я так понимаю. Кстати, что у вас за кабель(и) заложен(ы)?
да обычные, медные ВВГ в плоской оплетке
30.08.2013 в 01:32:53
юра Т написал : открытая по дереву, где нарушения?
Тут всё невидно, но она по дереву и за деревом и всё это представляет деревянную конструкцией в виде шкафа, полок и.т.д на всю стену 4х5м. Когда увидел, сразу не понял, табличка есть а выключателя нет :confused:, а потом увидел, что есть меленькая дверца без ручки.
30.08.2013 в 08:01:16
oZZy_tv написал : да обычные, медные ВВГ в плоской оплетке
Сечение? Список кабелей составьте примерно так: 1.Спальня розетки: ВВГ 3х2,5 Ну и так далее. И в какой оплетке? оболочке может?
oZZy_tv написал : о есть правильно под каждую линию - свой автомат?
А как же? 1 кабель - 1 автомат. И кабелей не 1-2 на кухню, а 4-5 минимум. (ну это образно).
НЕМЕЦ написал : Вот прям так категорично?
Да нет, просто у oZZy_tv "щит" на АВВ состряпали. Так вот если АВВ, то ОТ63F3.
oZZy_tv написал : то-то посерьезнее нужно менять?
Щит полностью. Номиналы завышены. Запомните раз и навсегда: защита выбирается по самому слабому месту в цепи. И кабель берется с запасом по сечению, тем более, что сейчас у половины кабелей сечение заниженное. Итого, на: Кабель 1,5 кв.мм - автомат 10А Кабель 2,5 кв.мм - автомат 16А Так же не стоит забывать, что есть еще одно слабое место - розетки, которые держат максимум 16А, а на них стоят 25А автоматы.
30.08.2013 в 09:03:33
Судя по вашим вопросам и тому, как вы цвета проводов обозвали косметикой (хотя это далекооооооо не косметика) - вам в первую очередь надо или учить матчасть, или, как тут писали, нанимать специалиста. А нормальный специалист заставит переделать вас всю проводку.
oZZy_tv написал :
- Кухня: Холодильник, индукционная варочная плита, посудомойка, стиральная маш., духовой шкаф, встраиваемая микроволновка.
- Ванная комната 6 кв.м.: тёплые полы
- Детская 10 кв.м.: свет, 2 розетки
- Спальная 13 кв.м.: кондиционер, свет, 4 розетки
- Зал 20 кв.м.: свет, 6 розеток
- Балконы (2 шт.): свет
Показываю:
Ну вот как-то типа так. И щиток на 36..48 модулей нах.
А доступным языком, если цензурно: переделать с нуля ВСЁ.
30.08.2013 в 11:21:19
Cs-Cs написал : (тут вот так вот раз, херак и 7 линий на кухню... а тут во всём щитке 6 автоматов-то блин)
8 линий. Там еще стиралка упомянута. Кстати, а микроволновке так ли обязательна отдельная линия?
Чтобы не оффтопить: разбирался с тем, почему у родителей не горит лампочка в коридоре. В итоге помимо замены патрона пришлось выяснять, почему там всегда есть фаза, полез в щиток. Не знаю, кто это делал, но в щитке на всю квартиру 2 автомата, которые разрывают ноль и фазу (заменено на 2P, пытаюсь убедить на нормальный щиток), синий фазный входящий провод с нулевым белым, и до кучи выходящие провода переставлены, потому выключатели отключали ноль. Вот кем надо быть, чтобы такое сделать?
30.08.2013 в 12:09:18
bober8848, Оу, ну вот ещё и стиралка. Микроволновке... если по уму и если она встраиваемая - то лучше отдельной. Чтобы если выключить - то автоматом.
Кем надо быть?.. Нуууэээ... примерно как "я в электрике ничего не понимаю, но надо сделать"
Да и вообще. Одна ОГРОМНАЯ беда нагео менталитета в том, что русские никогда не хотят признавать своих ошибок или некомпетентности. Вместо того, чтобы просто честно сказать "я не умею", наш русский мужЫг будет кобяниться, выпендриваться и наезжать даже на профессионала. Потому что профессионал заочнь дибил и хрен знает кто, а он, мужЫг, на самом деле всё знает, но вот именно сейчас у него нет времени/забыл и т.п...
30.08.2013 в 16:28:39
Cs-Cs написал : Судя по вашим вопросам и тому, как вы цвета проводов обозвали косметикой (хотя это далекооооооо не косметика) - вам в первую очередь надо или учить матчасть, или, как тут писали, нанимать специалиста. А нормальный специалист заставит переделать вас всю проводку.
Показываю:
Ну вот как-то типа так. И щиток на 36..48 модулей нах.
спасибо
Cs-Cs написал : А доступным языком, если цензурно: переделать с нуля ВСЁ.
есть какие-то варианты переделать/доделать уже имеющийся щиток?