Был в гостях у друга, он попросил взглянуть на квартирный щит и оценить, как это можно сделать получше. Квартира двухуровневая, 3х фазный ввод, дом довольно новый (около 10 лет). PE наверняка есть, но не видно его.

Автоматы слева направо: С20: 1-й этаж С20: 2-й этаж С20: ноль плиты (или это вообще ноль "всего"? не понятно...) С40: фаза плиты

В общем, полный ахтунг. А ведь можно было такую красоту сделать на этом объекте... Вот теперь думаю, как можно реконструировать щит. Однозначно перебирать все, но мало места для 3х фаз. Наверное, следует поставить диффавтоматы (сколько влезет на рейку) и разделить нагрузки по ним.

0
Вложение
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

22.01.2014 в 11:51:54

kae написал : Был в гостях у друга, он попросил взглянуть на квартирный щит В общем, полный ахтунг.

PE видно. Вот он от клеммника идет справа-налево. Откушен. Ноль всего. Там под автомат еще зеленая скрутка кажется заходит. Лапша под/над автоматами впечатляет.

0
recoshet
recoshet
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Воронеж

Сообщений: 33

22.01.2014 в 14:40:27

Я так понял что справа напротив счетчика это плита? Вроде чисто, не грязно, но честно зрелище жутковатое. Со счетчика на 40 А выходит вроде по цвету нулевой после автомата пошёл фазный,,,,,, на 20 А выходит со счётчика фазный провод, после автомата пошёл нулевой.... На клеммнике перемычка синяя, подходят желтый, красные и ещё в конце концов откусили совсем,надоел он елехтрикам наверн))),,,,,,,,,,БРРРРРРРРР,,,,,, Жуть!!! P.S. Заземляющие провода должны быть не в клеммнике а на шинке которая прикручена к корпусу щитка с хорошим контактом, щиток ведь тоже должен быть заземлен.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

22.01.2014 в 14:41:58

recoshet написал : Я так понял что справа напротив счетчика это ввод в квартиру? Или это плита?

Кабель на плиту.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.01.2014 в 14:43:33

ПУЭ 1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам. Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.

Но если чуть-чуть, то, ведь, можно! Чуть-чуть - не считается!!! :D http://ems.obninsk.ru/o.html

0
recoshet
recoshet
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Воронеж

Сообщений: 33

22.01.2014 в 15:15:23

Alexiy написал : Но если чуть-чуть, то, ведь, можно! Чуть-чуть - не считается!!! :D http://ems.obninsk.ru/o.html

Это к чему?

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

22.01.2014 в 15:17:43

Alexiy написал : Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.

К этому.

0
recoshet
recoshet
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Воронеж

Сообщений: 33

22.01.2014 в 15:17:55

recoshet написал : Я так понял что справа напротив счетчика это плита? Вроде чисто, не грязно, но честно зрелище жутковатое. Со счетчика на 40 А выходит вроде по цвету нулевой после автомата пошёл фазный,,,,,, на 20 А выходит со счётчика фазный провод, после автомата пошёл нулевой.... На клеммнике перемычка синяя, подходят желтый, красные и ещё в конце концов откусили совсем,надоел он елехтрикам наверн))),,,,,,,,,,БРРРРРРРРР,,,,,, Жуть!!! P.S. Заземляющие провода должны быть не в клеммнике а на шинке которая прикручена к корпусу щитка с хорошим контактом, щиток ведь тоже должен быть заземлен.

Там и гаечка внизу приварена для заземления, но её наверн не заметили)))

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.01.2014 в 15:35:12

Это к чему?

если провод не алюминиевый, то какой тогда? Очевидно, что горизонтальный заземлитель будет закопан. Делаем ставки, господа - через сколько лет отгниёт такое соединение в грунте? Через 2-3 года?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.01.2014 в 19:19:23

Alexiy написал : Но если чуть-чуть, то, ведь, можно! Чуть-чуть - не считается!!!

Мне кажется, или горизонтальная полоса тоже алюминиевая? Тогда уже не чуть-чуть. И болтовое соединение в земле - тоже мимо правил.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.01.2014 в 19:53:28

Сходи лучше в спецмагазин типа ЭТМ,Минимакса,Руссвета

АГА, пока каникулы были мой постоянный магазин закрыт был, пришлось отовариваться в ЭТМе. В своем привык, сказал, что нужен ГОСТ, без базара выдают ГОСТ, а в ЭТМе сраном раз 5, пока заказ делал про ГОСТ повторился, эти же гитарасы всучили таки с заниженным сечением..