Alexiy написал: а в таком случае перемена нуля с PE даст тот же результат.
Ещё раз: не перемена, а глухое соединение. Которое, собственно, есть всегда в любом варианте системы TN. Но при правильных реализациях при перемене или замыкании PE и N на нагрузке обязана сработать дифзащита даже противопожарного номинала, от рабочего тока или от тока уравнивания. При неправильных реализациях на тему "деление PEN после ввода" возможны разнообразные чудеса. Ещё раз любимое фото щитка в здании с подстанцией на первом этаже и проектной схемой TN-S: