ГенералДрозд написал: Hard64, времени сколько прошло с момента сдачи работ мастером до косяков?
ГенералДрозд, год назад это было! Свистопляски начались практически сразу. Списывали на скачки напряжения и пр. форс-мажор.
AlexeyL написал:
Hard64 написал: Насколько я понял, сеть у меня TN-C и рвать нуль категорически запрещено.
Существенная поправка. Сеть TN-C у Вас есть в главном щите дома. Возможно, есть и в трёхфазном этажном щите. В квартире же у Вас имеет место быть сеть "TX", "Терра-Хрен": на стороне источника нейтраль глухо заземлена, на стороне приёмника защитный проводник недоступен.
В такой сети рвать ноль не только можно, но и необходимо: никто Вам не гарантирует отсутствие напряжения на нуле. Единственное требование: ноль необходимо разрывать одновременно с фазой. Двухполюсным автоматом или УЗО. Только после двухполюсного отключения можно безопасно "чинить розетки".
Вдогонку. И шинку нулевую - закрыть от случайного прикосновения! Есть шинки в изолированном корпусе.
AlexeyL, дом у меня частный, примерно полтора года назад поменяли кабель и сами столбы по всей улице. Я не могу знать, какая сеть идёт до моего дома, лишь визуально определил, что вводной провод двух-жильный, т.е. с фазой и нулём. А какой это ноль (защитный и рабочий с заземлением или только рабочий) я с ходу и не знаю! Лишь уверен, что дом у меня имеет алюминиевую проводку без заземления, лишь водонагреватели, стиралка и другая нагрузка выведена через отдельные провода сечением 2.5 и своими автоматами. Я залез в свой щиток, т.к. в связи с выходом из строя электроприборов решил поставить реле напряжения от Новатек PH-113 и увидел порнографию с нулём. Я вот думаю, стоит наверное поставить после счётчика фирменный 2p автомат фирм ABB или Legrand, взять ещё одну шину для нуля, да и в будущем заменить автоматы EKF и IEK на фирменные, для перестраховки. Думаю также стоит взять контактор для релюшки примерно на 63А, мало ли! Могу ли я без электрика выполнить всё это, ведь пломбу не трону?