Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

01.11.2017 в 09:04:17

crazy_duck написал: За этот щит вообще убить можно, так как долгой жизни учащимся точно не обеспечено.

Т.е. человек окончит вуз, пойдет работать, через год попадет под асфальтовый каток, и всё из-за этого щита? :cool:

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2017 в 09:25:24

Radio, давайте без этой лирики. На мой взгляд, тут грубейшие нарушения. У одной из линий фаза бралась с одного УЗО, а ноль был подключен к выходу фазы другого УЗО. Учитывая, что шины PE и N в щите были соединены перемычкой, а также в некоторых распред. коробках, то все корпуса оборудования оказались бы под напряжением. Про АВ в нуле я вообще молчу, только скажу, что отдельного PE там нет. Уверенности в этих УЗО лично у меня нет никакой, одно из них, кстати, очень уж подозрительно жужит.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.11.2017 в 21:19:17

не нравится мне эта тема про лже-электриков, но вброшу, все-таки:

для того, чтобы впихнуть жилы СИП в колодку, их частично пообкусывали / / грелось, грелось, но не сгорелось :)̶,̶ ̶ч̶и̶п̶ ̶и̶ ̶д̶э̶й̶л̶ ̶п̶р̶и̶ш̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶м̶о̶щ̶ь̶̶ .

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

01.11.2017 в 21:50:49

Тогда и я добавлю :) Этажный щит, PEN безразрывно подключен к корпусу этажного щита, потом с другой стороны корпуса щита, взят N на пакетники. Пакетники подключены шлейфом и на каждом пакетнике N обрывается и берётся новым куском провода (алюминий 4мм2) и тянется к следующему. В первом пакетнике отгорел фазный контакт, в итоге фазу счётчика скрутили напрямую с фазой стояка, а N так и оставили на пакетнике (при повороте ручки, N обрывается, а фаза остаётся) :mad:

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.11.2017 в 21:58:08

Songo написал: при повороте ручки, N обрывается, а фаза остаётся

Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

01.11.2017 в 22:26:20

alx220 написал: Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.

Гениально :a Электрики с ЖЭС видели всё это, я указал на нюансы щита, они согласились и сказали, что это не их "доски".

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

02.11.2017 в 09:50:19

alx220 написал: Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.

Пассатижами повернут.

0
riffraff
riffraff
Местный

Регистрация: 20.06.2009

Щелково

Сообщений: 102

16.11.2017 в 02:24:54

У моего знакомого в подъезде бордовым светился провод в раскуроченном советском щитке. Неделю где-то светился. Потом все это весело сгорело.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

16.11.2017 в 18:10:22

riffraff написал: У моего знакомого в подъезде бордовым светился провод в раскуроченном советском щитке. Неделю где-то светился.

Электриков конечно же ни кто не вызвал...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

16.11.2017 в 19:10:30

Электрик ЦЦ, шутите? Это дорого.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

16.11.2017 в 20:44:48

Radio написал: Электрик ЦЦ, шутите? Это дорого.

Из управляющей компании то?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.