crazy_duck написал: За этот щит вообще убить можно, так как долгой жизни учащимся точно не обеспечено.
Т.е. человек окончит вуз, пойдет работать, через год попадет под асфальтовый каток, и всё из-за этого щита? :cool:
01.11.2017 в 09:04:17
crazy_duck написал: За этот щит вообще убить можно, так как долгой жизни учащимся точно не обеспечено.
Т.е. человек окончит вуз, пойдет работать, через год попадет под асфальтовый каток, и всё из-за этого щита? :cool:
01.11.2017 в 09:25:24
Radio, давайте без этой лирики. На мой взгляд, тут грубейшие нарушения. У одной из линий фаза бралась с одного УЗО, а ноль был подключен к выходу фазы другого УЗО. Учитывая, что шины PE и N в щите были соединены перемычкой, а также в некоторых распред. коробках, то все корпуса оборудования оказались бы под напряжением. Про АВ в нуле я вообще молчу, только скажу, что отдельного PE там нет. Уверенности в этих УЗО лично у меня нет никакой, одно из них, кстати, очень уж подозрительно жужит.
01.11.2017 в 21:19:17
не нравится мне эта тема про лже-электриков, но вброшу, все-таки:
для того, чтобы впихнуть жилы СИП в колодку, их частично пообкусывали
/ /
грелось, грелось, но не сгорелось :)̶,̶ ̶ч̶и̶п̶ ̶и̶ ̶д̶э̶й̶л̶ ̶п̶р̶и̶ш̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶м̶о̶щ̶ь̶̶ .
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 21:50:49
Тогда и я добавлю :) Этажный щит, PEN безразрывно подключен к корпусу этажного щита, потом с другой стороны корпуса щита, взят N на пакетники. Пакетники подключены шлейфом и на каждом пакетнике N обрывается и берётся новым куском провода (алюминий 4мм2) и тянется к следующему. В первом пакетнике отгорел фазный контакт, в итоге фазу счётчика скрутили напрямую с фазой стояка, а N так и оставили на пакетнике (при повороте ручки, N обрывается, а фаза остаётся) :mad:
01.11.2017 в 21:58:08
Songo написал: при повороте ручки, N обрывается, а фаза остаётся
Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.
01.11.2017 в 22:26:20
alx220 написал: Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.
Гениально :a Электрики с ЖЭС видели всё это, я указал на нюансы щита, они согласились и сказали, что это не их "доски".
02.11.2017 в 09:50:19
alx220 написал: Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.
Пассатижами повернут.
16.11.2017 в 02:24:54
У моего знакомого в подъезде бордовым светился провод в раскуроченном советском щитке. Неделю где-то светился. Потом все это весело сгорело.
16.11.2017 в 18:10:22
riffraff написал: У моего знакомого в подъезде бордовым светился провод в раскуроченном советском щитке. Неделю где-то светился.
Электриков конечно же ни кто не вызвал...
16.11.2017 в 19:10:30
Электрик ЦЦ, шутите? Это дорого.
16.11.2017 в 20:44:48
Radio написал: Электрик ЦЦ, шутите? Это дорого.
Из управляющей компании то?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.