01.11.2017 в 22:26:20
alx220 написал: Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.
Гениально :a Электрики с ЖЭС видели всё это, я указал на нюансы щита, они согласились и сказали, что это не их "доски".
02.11.2017 в 09:50:19
alx220 написал: Ручку с пакетника снимите - и все в порядке, безопасность восстановлена.
Пассатижами повернут.
16.11.2017 в 02:24:54
У моего знакомого в подъезде бордовым светился провод в раскуроченном советском щитке. Неделю где-то светился. Потом все это весело сгорело.
16.11.2017 в 18:10:22
riffraff написал: У моего знакомого в подъезде бордовым светился провод в раскуроченном советском щитке. Неделю где-то светился.
Электриков конечно же ни кто не вызвал...
16.11.2017 в 19:10:30
Электрик ЦЦ, шутите? Это дорого.
16.11.2017 в 20:44:48
Radio написал: Электрик ЦЦ, шутите? Это дорого.
Из управляющей компании то?)
16.11.2017 в 20:47:50
А если аварийку вызвать?
16.11.2017 в 21:20:05
bnmuyt написал: И тем самым лишить себя удовольствия лицезреть красный аж до бордовости фонарик? Спасибо, нет.
Действительно. И чего то я...
19.11.2017 в 22:50:17
Сегодня был на заказе и заглянул в этажный щит. В нём (и скорее всего во всём доме) не так давно заменили абонентские ВА. Про фирму самих ВА я молчу, но посмотрите, как алюминий подключен к нулевой шинке. Просто одет НШВИ и зажат в шину под винт. Это типа чтобы латунь с алюминием не поругались, а НШВИ луженый и вроде как всем хорошо. Насколько это допустимо?
19.11.2017 в 23:38:56
Songo написал: Сегодня был на заказе и заглянул в этажный щит. В нём (и скорее всего во всём доме) не так давно заменили абонентские ВА. Про фирму самих ВА я молчу, но посмотрите, как алюминий подключен к нулевой шинке. Просто одет НШВИ и зажат в шину под винт. Это типа чтобы латунь с алюминием не поругались, а НШВИ луженый и вроде как всем хорошо. Насколько это допустимо?
Songo, я так иногда делаю, правда обжимаю еще кримпером, проблем не было. Это всяко лучше, чем текучий алюминий под болт в шину. Многие вот здесь ругаются по поводу алюминия и ГМЛ, так вот, соединения стоят не один год, нареканий нет.
20.11.2017 в 00:35:35
alexposter написал: Многие вот здесь ругаются по поводу алюминия и ГМЛ, так вот, соединения стоят не один год, нареканий нет.
50 лет простоят? По поводу НШВИ на алюминий (как на картинке выше), мне интересно, насколько это адекватное решение. Лично я против такого, но хочется услышать мнение других специалистов.
20.11.2017 в 01:05:23
Songo, вполне адекватное, щитаю.
20.11.2017 в 01:06:22
Songo, НШВИ чем облужены ? Правильно - оловом ! А что говорят таблицы ?
Аппередил таки . :)