sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 940

03.02.2018 в 21:00:38

очередной выс..р от рекламщиков

На рисунке ниже видно подключение двухклавишного выключателя. Говоря другими словами, мы имеем два выключателя, у которых входы соединены между собой, а выходы разделены.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

03.02.2018 в 21:45:25

Щит в частном доме. К счастью был.

В верхний левый автомат два провода: алюминий и медь. Проработало это 15 лет. Пока в этот АВ не воткнули циклевочную машину. Через полчаса работы эта клемма превратилась в угли. Это вводной щит.

Обратите внимание на правый верхний АВ ИЭК. Он служил клеммником: сварились клеммы при энной сработке))). Ну, и последнее: щит бассейна.

Вроде и собран неплохо. Но! Обратите внимание на ящик. Это в свое время наскоро спиленный ящик с железными дверцами под аптечку, с нулевой герметичностью и, внимание! Это стоит внутри бассейна в двух метрах от его зеркала(((…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 940

03.02.2018 в 22:34:11

MaSeVi, номиналы на здоровом автомате можно, очень хочу посмеяться

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

03.02.2018 в 22:52:08

sebikov написал: MaSeVi, номиналы на здоровом автомате можно, очень хочу посмеяться

sebikov, 100А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 940

03.02.2018 в 23:15:24

кабель навскидку 10. еще по божески, чо. Видел в детском садике 100 амперник на провод 2.5, костями лег заставил переделать

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

03.02.2018 в 23:25:47

sebikov написал: кабель навскидку 10. еще по божески, чо. Видел в детском садике 100 амперник на провод 2.5, костями лег заставил переделать

sebikov, Вы правы - вводной 10, далее сплошной кошмар. Советские АВ по прямому значению не использовались давно. Так, один в виде клеммы))) А ввод три фазы 50 А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

04.02.2018 в 00:45:33

sebikov написал: кабель навскидку 10. еще по божески, чо. Видел в детском садике 100 амперник на провод 2.5, костями лег заставил переделать

sebikov, Забыл добавить. Все соединения от щита до потребителей были на скрутках: минимально 4 соединения до точки, максимально -7. Исключение щит бассейна 3 скрутки.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

04.02.2018 в 01:29:52

MaSeVi написал: Это стоит внутри бассейна в двух метрах от его зеркала(((…

В фитнесе видел - в метре сбоку от зеркала бассейна - наверное чтобы зарядки от тел включать плавая с телефоном :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

04.02.2018 в 01:38:33

BV написал:

MaSeVi написал: Это стоит внутри бассейна в двух метрах от его зеркала(((…

В фитнесе видел - в метре сбоку от зеркала бассейна - наверное чтобы зарядки от тел включать плавая с телефоном :)

BV, Мы с Вами уже списывались по этим «проектам», помнится, у Вас тоже отказались. Там 12В только подсветка стенок бассейна. А так 7 светильников честных 220 в 90 см от бассейна...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

04.02.2018 в 04:17:39

Наткнулся на ЯП http://www.yaplakal.com/forum46/topic1734839.html

0

Добрых дел мастерррр

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

04.02.2018 в 14:54:11

MaSeVi написал: Обратите внимание на правый верхний АВ ИЭК. Он служил клеммником: сварились клеммы при энной сработке))).

А все ноли под один болт на корпусе щита - не втыкает ? :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.