21.08.2018 в 15:45:24
Паркинг для тележек . Европарк . Автомат для размера убрали . Осталось - это .
Под изолентой оказывается - клемник .
21.08.2018 в 15:49:46
dokar написал: Под изолентой оказывается - клемник .
Очень часто встречал: непременно клеммник в изоленту!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 16:04:45
dokar написал: Здесь нет внешней оболочки
Ничего там вообще хорошего нет. Чинили?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 17:05:47
MaSeVi, Моя б починка выглядела б муфтой с броней . :yu:
21.08.2018 в 17:19:56
dokar написал: Моя б починка выглядела б муфтой с броней .
Да я по инерции написал, потом только понял, что Вы просто случайно фотканули!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.08.2018 в 16:56:55
Начиналось всё неплохо...) Кто первый найдёт ошибку на первом фото? Почему щиток нормально не закрывается?
22.08.2018 в 17:01:21
dmitkim написал: Почему щиток нормально не закрывается?
Давайте без прелюдий)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.08.2018 в 17:10:22
dmitkim, ой ёёё... И какой дебил так Мистраль изуродовал ? Отделочник Джамшут ? Обжимать НЮМ в НШВИ - ну что сказать, круто, круто...
Грубый, но справедливый
22.08.2018 в 17:13:28
скучные вы... даю наводку. в одной из комнат в розетках фаза в двух дырках) а почему щиток не закрывается я и сам не знаю... прикрутили на шурупы))) будут переделывать.
22.08.2018 в 17:15:34
Vadim 161, да, джамшуты... электрик эстет и ценитель прекрасного, но тоже джамшут)) Хотя в целом без криминала получилось. Смущает только PE, который с зелёной шины тянется прям к ноге моей ванны. СУП и другого заземления в ванной нет.
22.08.2018 в 17:15:46
Vadim 161 написал: И какой дебил так Мистраль изуродовал ?
Как видите, нашёлся!))) Плюс номиналы на 20А и 16А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.08.2018 в 17:16:51
dmitkim написал: а почему щиток не закрывается я и сам не знаю...
Заглушку от пластрона попробуйте убрать. Что она там делает - неизвестно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.08.2018 в 17:19:51
dmitkim написал: даю наводку. в одной из комнат в розетках фаза в двух дырках)
Да не видать по этой фотке нифига, смею предположить с УЗО что-то начудили.
dmitkim написал: прикрутили на шурупы))) будут переделывать.
Пусть тот дебилоид который так изуродовал этот щит оплачивает точно такой-же новый за свой счет, и после этого выдать ему мощного пинка под зад
Грубый, но справедливый
22.08.2018 в 17:23:49
Тут уже не переделать ничего не разбирая полностью щит...( крышку если только заменить. Прораб их сказал решит проблему, но я так понимают что щит в любом случае будет торчать из стены.
Две фазы в розетках так как есть две нулевые шины, первая подключена к УЗО, а вторая самодостаточна и в подключении не нуждается.