#6435521

SergeyE написал: Так стена не несущая между прихожей и комнатой - так ?

В панельках большинство внутренних стен несущие. А этот придурок их по периметру подрезал.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

30.09.2018 в 13:50:32

#6435530

SergeyE написал:

Abik написал:

Yakuza написал: Реклама на авито:

Yakuza, Прямая - КРАТЧАЙШЕЕ расстояние между двумя точками. Вы только прикиньте, сколько провода (не кабеля, кабель дорогой, кто ж его в стену положит??) экономится при таких штробах! :)

Abik,
Так стена не несущая между прихожей и комнатой - так ?

SergeyE, даже в ненесущих перегородках провода укладываются параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям. К каналам внутри панелей изготовленных на заводе это не относится

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.09.2018 в 14:03:30

#6435546

SergeyE написал: Так стена не несущая между прихожей и комнатой - так ?

С чего вдруг? Вовсе не обязательное условие. Чисто по виду на всех фото стены железобетон. И как выше написали:

TAB написал: А этот придурок их по периметру подрезал.

Там похоже вся квартира по такому принципу уделана.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.09.2018 в 14:03:42

#6435548

BV написал: К каналам внутри панелей изготовленных на заводе это не относится

Почему?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

30.09.2018 в 14:09:47

#6435557

TAB написал:

BV написал: К каналам внутри панелей изготовленных на заводе это не относится

Почему?

TAB, глубоко

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28269

30.09.2018 в 14:12:03

#6435561

TAB написал: Почему?

ИМХО протянуть провод через канал отлитый в плите под углом 90* будет не самой простой задачей...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

30.09.2018 в 14:16:12

#6435562

Alex___dr написал:

TAB написал: Почему?

ИМХО протянуть провод через канал отлитый в плите под углом 90* будет не самой простой задачей...

Alex___dr, там где это нужно - протяжные коробки

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.09.2018 в 14:16:30

#6435563

BV написал: глубоко

Я имел в виду скорее нормативные требования.

А что до глубоко, так это относительно: допустим стена в среднем 160, канал в ней возьмем миллиметров 25, ежели он посередине, то на сверловку остается 65 мм. Для картин и полочек этого конечно хватит, но что-либо более серьезное достанет запросто.

Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

06.10.2018 в 01:04:33

#6440004

Это я сегодня "попал" в двух квартирах В первой все номиналы в щите 16А....и Во второй все на пене и клее...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

06.10.2018 в 01:08:55

#6440005

igorek73, Нормальные «говняшки»!…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

06.10.2018 в 03:32:50

#6440022

Это перешли на люминь или вся проводка алюминий? :confused:

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.10.2018 в 05:02:08

#6440028

xpres, судя по старой лапше, это старый алюминий.

Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

06.10.2018 в 09:52:25

#6440105

xpres написал: Это перешли на люминь или вся проводка алюминий? :confused:

xpres, Алюминий,кое-где с медью скручен.Для хозяина квартиры в порядке вещей....Для сдачи электрик из УК делал.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.10.2018 в 10:13:40

#6440109

Мне нравится :yu:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

06.10.2018 в 10:26:46

#6440114

Пена это, типо держит коробку? :scare я такое первый раз вижу.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2018 в 10:26:57

#6440115

serj12 написал: Мне нравится :yu:

Как это может не нравиться? Всё по феншую. И бокс специальный, и наполнение строго без колхоза.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2018 в 10:27:50

#6440116

TAB написал: А можно ли с его помощью определить направление трассы от люстры на потолке в ЖБ плите?

Да.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.10.2018 в 10:36:58

#6440121

serj12 написал: Мне нравится

Мне тоже, и коробочка знакомая :o Ой, как-же они еще в ноль автомат поставить забыли :)

igorek73 написал: В первой все номиналы в щите 16А....и

Да по моему УЗО и отходящая от него линия вообще ничем от перегрузки не защищены.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

06.10.2018 в 10:45:52

#6440128

Vadim 161 написал:

serj12 написал: Мне нравится

Мне тоже, и коробочка знакомая :o Ой, как-же они еще в ноль автомат поставить забыли :)

igorek73 написал: В первой все номиналы в щите 16А....и

Да по моему УЗО и отходящая от него линия вообще ничем от перегрузки не защищены.

Vadim 161, Это Диф,но вся квартира запитана через него. Десятку всунули как-то в 16\30 ,а снизу ушла четверка.Делитель ТВ зачем-то рядом висит...

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.10.2018 в 10:47:03

#6440129

igorek73 написал: Это Диф,но вся квартира запитана через него.

Диф снизу, а сверху Леграндовское УЗО.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

06.10.2018 в 10:55:02

#6440131

Vadim 161 написал:

igorek73 написал: Это Диф,но вся квартира запитана через него.

Диф снизу, а сверху Леграндовское УЗО.

Vadim 161, Точно,не понял коммент.Там еще выше щиток такой-же с пятью АВ,жаль фото не сделал.Вроде туда идет.НО все на 16 А.И варочная панель и все остальное.
Просто все можно было разделить,вся электрика поместится в одном щите а второй под слаботочку.НО исполнитель вероятно очень далек от понимания.

Аватар пользователя
alex20101975

Местный

Регистрация: 06.10.2018

Брянск

Сообщений: 2

06.10.2018 в 11:02:33

#6440133

Круто сделано)) Так люди и экономят)) Потом кричат у нас горе электрики))

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28269

06.10.2018 в 12:24:20

#6440175

Alex___dr написал:

Radio написал: А если надо проводку проверить

К любому прибору ещё и голова нужна... Погас у соседки свет... Полностью, и розетки и освещение. Автоматы не отключились, фаза в розетках и патронах была в наличии. Перед счётчиком со времён сдачи дома стоят такие двухполюсные выключатели -

Он то и накрылся... Был вызван электрик... Который долго и с умным видом прикладывал что то бесконтактное... Потом перешёл на классический пробник... Фаза есть должно работать! Перешёл на лампочку, фаза есть а не работает... Пришлось напомнить о наличии выключателя... Он его попытался подёргать - не (сгорел...) шевелится, но свет появился, но не успел он обрадовать соседку, как свет снова погас... тогда он отрезал провод от выключателя и соединил его (естественно Wago...) напрямую... И всё бы ничего, но после его ухода, свет снова погас... Он соединил напрямую фазный провод...

Alex___dr, Продолжение... Электричество периодически отключается... Была аварийка выдала вердикт "всё нормально" и уехала. Отключилось сегодня... Пришёл парень, долго не мог открыть щит, потом начал передёргивать все автоматы подряд... Пришлось показать, в чём именно причина, на что он сказал : - "Ну тогда Вам электрик нужен" :eek: Оказывается прислали сантехника...


Издыхающий выключатель по прежнему на месте. И наличие в коммунальной службе и в аварийке настоящих электриков начинает вызывать сомнение...

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.10.2018 в 13:18:10

#6440194

Alex___dr, не пойму, что мешает вызвать нормального электрика со стороны ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28269

06.10.2018 в 13:41:15

#6440210

Vadim 161 написал: Alex___dr, не пойму, что мешает вызвать нормального электрика со стороны ?

Выключатель до счётчика.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.10.2018 в 15:28:00

#6440256

Alex___dr, и что ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2018 в 15:56:22

#6440281

Alex___dr написал: Выключатель до счётчика.

Не вижу пломб :confused: Или они не на виду?

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28269

06.10.2018 в 15:59:43

#6440286

Radio написал: Не вижу пломб :confused: Или они не на виду?

Пломб нет. Но менять выключатель придётся под напряжением.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2018 в 16:01:51

#6440289

Alex___dr, и что в этом сложного? Давно бы уже сами поменяли.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28269

06.10.2018 в 16:17:01

#6440303

Radio написал: Alex___dr, и что в этом сложного?

Провода - алюминий 45 лет... Обломится не дай бог и что я с ним потом делать буду?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий