dokar, а у них там УК вроде развалилась недавно, теперь они ТСЖ сколотили. Общался с их ТСЖшным электриком, нормальный мужик, но говорит нет у них финансов чтобы щиты перебрать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

24.12.2018 в 06:16:52

Зарекался не браться за недоделанную работу....

Созвонился с этим работником(хотел выяснить насчет скрытых распаек) Но ничего толкового не узнал,спросил почему такое качество исполнения вообще не стал говорить в итоге бросил трубку )

1.Работы по электромонтажу выполнены без соблюдений правил ПУЭ и ГОСТ. 2.На эл.группах применен кабель различных марок и сечений(на розетках местами применен кабель 3*1,5 мм.кв) 3.Местами подрозетники установлены криво-косо (как будто человек не знает что такое вертикаль и горизонт) и также не утоплены на должную глубину.

  1. В одну розетку приходит 3 на 2,5 мм.кв а дальше от нее 3 на 1,5 мм.кв. 5.Линии освещения выполнены практически на «соплях» и уже местами нываливаются из крепежей-Что будет если это произойдет после установки натяжного потолка?! 6.Щиток собран и закрыт криво-косо,внутрь набилась штукатурка. 7.Линии ТВ и интернет не выведены за пределы квартиры и брошены под потолком в коридоре?! Кто должен это доделывать? 8.Часть розеток просто не подключена к силовой группе (на ванной и в гостинной под выключателями-выяснилось при прозвоне) 9.Часть розеток вообще не работает(возможно перебили или забыли проложить шлейф между розетками) 10.Скрытая распаячная коробка на освещение выполнена некачественно-провода уложены плохо.Выполнена на различных клеммниках WAGO(не факт что фирменных) ,при шевелении проводов клеммники искрят и моргает и гаснет свет. 11.На осветительной группе в принципе отсутствует заземление в распай.коробке оно не скоммутировано. Вывод –откровенная халтура,выполненная на скорость но никак не на качество.

И это делал человек с 40 летним стажем .

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.12.2018 в 09:38:03

igorek73, стаж отнюдь не показатель качества.

0
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

24.12.2018 в 12:48:14

volchenok написал: igorek73, стаж отнюдь не показатель качества.

volchenok, Это он мне так заявил.Хозяйка всего этого безобразия думает о суде ...ладно на соплях так еще и не все работает. И это как она говорит фирма,звонит бригадиру тот говорит что работы сейчас много вряд-ли поедут переделывать :swoon

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.12.2018 в 13:32:30

igorek73, набирают кого попало в эти фирмы. Я бы не доверил им переделку, только возврат денежных средств с компенсацией за моральный ущерб. :mad:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

24.12.2018 в 13:39:06

igorek73 написал: звонит бригадиру тот говорит что работы сейчас много вряд-ли поедут переделывать

Молодец этот бригадир. Жесть, конечно - и ни конца, ни края таким вот "прожектам"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex23

Местный

Регистрация: 24.07.2018

Благовещенск

Сообщений: 40

25.12.2018 в 08:45:53

Вопрос может несовсем в тему, но и создавать отдельную ради одного вопроса смысла не вижу. Затеял ремонт, и есть легкое ощущение, что рабочий завысил цену на свои услуги. Нужно опустить 5 розеток на сантиметров 50 вниз и аналогично с выключателями. За работу запросил 20 тыс.руб. это адекватная цена?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

25.12.2018 в 09:46:27

Alex23, в бетоне ? С применением взрывных работ ? :o А может золочение жил ? :confused: Alex23,кто ж его знает что у вас подразумевается под

Alex23 написал: опустить 5 розеток

. Может у вас гипсокартон :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

25.12.2018 в 10:00:27

Alex23 написал: За работу запросил 20 тыс.руб. это адекватная цена?

Для Благовещенска, вероятно, да. Опять же, это рабочий, а не электромонтажник: непрофильная работа всегда дороже обходится. Ну и тема опускания не раскрыта, как отметил выше коллега serj12.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

25.12.2018 в 11:08:12

Alex23 написал: За работу запросил 20 тыс.руб. это адекватная цена?

Запросите смету и станет понятно реальная цена или просто с потолка. Как вариант можете глянуть цены на сайте мосэнерго.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

25.12.2018 в 11:11:59

Alex23 написал: За работу запросил 20 тыс.руб. это адекватная цена?

Вы не указали условия, при которых запросили эту стоимость услуг - может там так надо ввинтиться в процесс, что мама не горюй. Возможно была одна договоренность, но Вы решили поменять "коней на переправе", что вызовет жуткий дестрой. А такой вопрос размещать в теме "Лже-электрики" весьма некорректно, так уж по большому счёту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex23

Местный

Регистрация: 24.07.2018

Благовещенск

Сообщений: 40

26.12.2018 в 07:13:34

MaSeVi, создавать отдельную тему "цены на услуги электрика"?))))))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

26.12.2018 в 07:16:30

Alex23, тут написать - "Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы "

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alex23

Местный

Регистрация: 24.07.2018

Благовещенск

Сообщений: 40

26.12.2018 в 07:27:46

serj12, я, конечно, не электрик поэтому всех нюансов не знаю) ничего сверхъестественного, дом старый, стены бетонные. все таки склоняюсь к тому что ценник завышен за непрофильные работы..

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

26.12.2018 в 08:15:05

Alex23 написал: все таки склоняюсь к тому что ценник завышен за непрофильные работы..

Торгуйтесь, что ещё тут добавить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу