Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

09.01.2019 в 22:41:08

ПPOPAБ, в стояке 3 фазы, но все кв-ры - однофазные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

09.01.2019 в 22:51:29

MaSeVi написал: но все кв-ры - однофазные...

Так у них что, однофазные ответвления от стоячного нуля поотгорали? В целом подъезд рассматривается как трехфазный потребитель.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

10.01.2019 в 01:48:17

MaSeVi написал: ПPOPAБ, в стояке 3 фазы, но все кв-ры - однофазные...

MaSeVi, ПРОРАБ прав , там не семетричные нагрузки по фазам.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.01.2019 в 13:09:12

MaSeVi написал: Сегодня, В последний день новогодних праздников, ровно в 21.00 отрубается эл-во по стояку на 18 кв-р., моя в т.ч. Звонки во всякие «Жилищники» приводит к одному ответу: «Заявка принята, ждите ответа!». Все в истерике: все, как обычно - ночь и писец, глухомань, людям к работе собираться в последний момент. Через час приходит бригада, начинает спешно восстанавливать, все завелось.

Так это не авария была, а просто внеплановый Час Земли. У нас как-то потоп был, щиты намокли этажей на десять. Свет отключили на весь день. Хорошо хоть лампочки в холлах питаются из другого места, пришлось срочно подключать к ним холодильник.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.01.2019 в 14:13:06

Пришел я тут на квартиру которую специалисты делали. И слегка офигел, и так почти везде. Походу надо все выкидывать, включая гипсокартон.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.01.2019 в 14:14:53

Зачем пять розеток на кухне под потолком, так и не понял.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.01.2019 в 14:34:40

Hitgher написал: И слегка офигел, и так почти везде

Не очень хорошо видно, что там не так.

Hitgher написал: Зачем пять розеток на кухне под потолком, так и не понял.

Спросить у хозяина квартиры, зачем ему это, не?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

10.01.2019 в 14:35:09

Hitgher написал: Зачем пять розеток на кухне под потолком, так и не понял.

Судя по трубкам - кондиционер, потом вытяжка, подсветка, возможно радио/ТВ или роутер для раздачи интернета, ну и возможно просто прозапас коль рамку купили на 5 розеток.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.01.2019 в 14:43:35

Radio, Вы считаете это нормальный монтаж?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

10.01.2019 в 14:44:54

Radio написал: Не очень хорошо видно, что там не так.

Да просто неаккуратная "каша", на мой взгляд...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.01.2019 в 15:28:52

Hitgher написал: Вы считаете это нормальный монтаж?

Я пока не вижу тут монтажа, я вижу что поразделывали концы кабеля и понацепляли временных выключателей на провода. Очевидно, до времен окончательной отделки, когда всё это нормально подключится, соединится и спрячется в подрозетники. В принципе всё это распутать, разгладить и нормально соединить - 20 минут дел.

А вы как считаете?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

10.01.2019 в 19:15:32

Radio, не подскажете

Radio написал: всё это распутать, разгладить и нормально соединить - 20 минут дел.

а подразетники ? Как - то не симпатично по ГКЛ долбаться с подразетниками по бетону :eek: глупо что ли , хотя ... может таи внутри не пустота :tambourinedance:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.01.2019 в 19:36:51

serj12 написал: хотя ... может таи внутри не пустота

Уверен, что не пустота. Иначе на чем бы они держались. Этот лист так, вместо чернового слоя штукатурки привинтили.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.01.2019 в 11:31:09

Radio написал: Уверен, что не пустота.

Рисковый вы :yu:

Radio написал: Иначе на чем бы они держались.

на саморезах ввёрнутых в дно :)

Radio написал: Этот лист так, вместо чернового слоя штукатурки привинтили.

и профиля там нет конечно же ... :tambourinedance:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.01.2019 в 16:21:23

serj12 написал: на саморезах ввёрнутых в дно :)

На форуме пишут, что это самое надежное, что только может быть :yu:

serj12 написал: и профиля там нет конечно же ... :tambourinedance:

Да откуда он там... :confused:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу