Насяльника написал:
BARABAZ, Отличная демонстрация того что бывает с кабелями "в гофре по полу" когда это делается на объекте с неконтролируемыми исполнителями других работ. Общее бардачное впечатление от стройки даже заставляет усомниться что это точно рублевка. Неужто все так плохо в Москве что теперь так строят наши богачи.
Стяжка на этом объекте уже была, и паркет был, и мебель завезли. Люди вселились, отдали ребёнка в садик(это точно Рублёвка, район Горки-2). Обнаружили протечку тёплых полов, частично разобрали стяжку и наткнулись на распайку в бетоне, проверили ещё и ещё и ещё... В общем, вскрыли все полы. Это ещё не самые страшные фото, так, испытывал новый телефон. Там на первом этаже сауна, под ней подвал.Осматриваю я объект, захожу в сауну, там через перекрытие из подвала желто-зелёный ПВ-3 идёт на питание 3ф.нагревателя. Ну, думаю, какой-то СУП замутили елехтрики. Залез в подвал, этот ж/з ПВ-3 привязан к метровой арматурине, а та воткнута в кучу песка. Так вот- 3ф отопительный котел в сауне был запитан четырёхжильным ПВС, а тот ПВ-3 был землёй к нему.