333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.03.2016 в 03:55:27

dokar написал: Групповые АВ наверно чуть моложе АЕшек ?

Может и моложе, не знаю, сразу в мусорку их выбросил. :)

0
deynycu
deynycu
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Красноперекопск

Сообщений: 28

21.03.2016 в 18:18:44

:a :killyourselfbywall:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2016 в 18:38:25

deynycu, главное не забыть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

deynycu
deynycu
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Красноперекопск

Сообщений: 28

21.03.2016 в 19:49:30

megrad- https://www.youtube.com/watch?v=h6RlGh_QCm8 ;)

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

25.03.2016 в 12:11:40

Один из гос. университетов. Как они это сдать смогли, я не понимаю. С такими щитками и сгореть не долго.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.03.2016 в 12:33:25

crazy_duck, в чем проблема? Токи небольшие, судя по состгянию проводов. Не будут нагружать, ещё 50 лет простоит.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.03.2016 в 12:41:53

Я бы не стал ставить на 25 полторашку, не говоря уж о монтаже желто-зеленым проводом. Остальное не смотрел.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

25.03.2016 в 12:44:07

crazy_duck, обычно - слепили из того, что было. А было лишь то, что по конкурсу закупили.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.03.2016 в 13:17:10

crazy_duck, иногда они горят и общежития горят.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

25.03.2016 в 13:19:28

NoNe, Ну все очень просто. Я от госучереждений жду, что все будет сделано, как минимум, по правилам. Бренд - не панацея, но и на не очень качественном оборудовании можно сделать все как положено. Я могу быть не прав, но что не понравилось лично мне:

  • использование ЖЗ провода для внутренней разводки фаз (5.3.2 ГОСТ Р 50462-2009);
  • отсутствие маркировки шин PE и N, учитывая, что к ним подключены провода разных цветов, то легко запутаться;
  • "модернизация" трех-полюсного АВ в три 1П АВ, в итоге маркировка на корпусе уст-ва не соответствует его реальному принципу работы;
  • заниженные сечения монтажного провода (4 квадрата на 63А, возможно, что и 2,5 - никуда не годится, учитывая, что почти вся нагрузка с коэффициентом спроса 0.9-0,95 (компьютерные классы));
  • не указаны фазы (L1, L2, L3), перепутаны фазы при подключении нагрузки, нарушение использования цветовой маркировки жил кабеля;
  • три моножилы разного сечения под одну клемму АВ;
  • использование З-проводного кабеля для подключения щитов в аудиториях, а N и PE идет в отдельном кабеле. Чем они думали?
  • завышенные номиналы АВ в аудиториях (25А на 2,5 кв. мм.);
  • не понятно, зачем на вводе по две моножилы заведено: это шлейф к след. щиту или не хватило сечения кабеля и кинули два? :)
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20711

25.03.2016 в 14:13:22

crazy_duck написал: три моножилы разного сечения под одну клемму АВ;

Изоляция одной из этих жил подозрительно прозрачная , медь через неё аж шверкает . Не полиэтиленовая ли ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу