04.10.2016 в 15:37:40
Alexey_Spb написал: автоматически значит "отсутствие фазы", но это опаснейшее заблуждение
Надо быть полностью неадекватным, чтобы собираясь куда-то влезть, не проверить отсутствие фазы.
04.10.2016 в 15:48:14
Alexey_Spb написал: Электричество штука такая - дорогу по сторонним проводящим частям всегда найдет.
Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
04.10.2016 в 16:11:52
AlexeyL написал:
Alexey_Spb написал: Электричество штука такая - дорогу по сторонним проводящим частям всегда найдет.
Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
AlexeyL, западло для друга - лучший подарок. :D
Вечный студент
04.10.2016 в 16:14:34
AlexeyL написал: Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
А в случае целого PEN сосед не пострадает.
MrGalaxy написал: Ну, квартира ладно, там, вроде, ТТ и не положено делать. А частный дом если? :confused:
Да черт знает. Но если в голову идея не идет, это еще не значит что этого не случится.
04.10.2016 в 16:23:04
Alexey_Spb написал: А в случае целого PEN сосед не пострадает.
Дык. Но в типичном многоквартирном доме никто не гарантирует ни целостность, ни безопасность PEN и PE за пределами квартиры, на "ничейной земле". Владелец квартиры не имеет такой возможности, домовой электрик не имеет желания. Я тут приводил пример: при реконструкции квартирного щитка нанятый хозяином частный электрик бесхитростно перерезал проходящий через нишу щитка PE вышележащих квартир, и так оставил на месяц. Мешало оно ему. Фазу и ноль не резал, чтобы соседи сверху не буянили.
Поэтому спасение того следующего соседа - дело самого соседа. Больше некому.
04.10.2016 в 16:24:39
AlexeyL написал: Дык. Но в типичном многоквартирном доме никто не гарантирует ни целостность, ни безопасность PEN и PE за пределами квартиры, на "ничейной земле". Владелец квартиры не имеет такой возможности, домовой электрик не имеет желания. Я тут приводил пример: при реконструкции квартирного щитка нанятый хозяином частный электрик бесхитростно перерезал проходящий через нишу щитка PE вышележащих квартир, и так оставил на месяц. Мешало оно ему. Фазу и ноль не резал, чтобы соседи сверху не буянили. Поэтому спасение того следующего соседа - дело самого соседа. Больше некому.
От лома нет приема. Но, согласитесь, то что может прийти дебил-электрик с кусачками, еще не значит что надо отключать PEN :-)
04.10.2016 в 19:01:14
Alexey_Spb написал: От лома нет приема.
Но обычная строительная каска может уменьшить последствия. Неоднократно проверено на стройках мира.
Alexey_Spb написал: то что может прийти дебил-электрик с кусачками, еще не значит что надо отключать PEN :-)
Это значит, что квартирную сеть имеет смысл специально делать устойчивой к разрыву PEN за пределами квартиры. Сверх требований ПУЭ.
Проблема в том, что ПУЭ во многих местах достаточно явно предполагает, что многоквартирный дом является единой электроустановкой. Но Жилищный Кодекс достаточно эффективно разрушает это единство: многочисленные независимые собственники частей дома не могут и не должны согласовывать между собой свои действия при эксплуатации, ремонте и модификации "единой установки".
05.10.2016 в 06:18:54
ГенералДрозд написал: Какие тут вообще возможны аварии, опасные для пользователя?
Не для "пользователя", а для "пользователей". Электросеть общая и правила для всех одни - никакой отсебятины!
05.10.2016 в 06:32:49
AlexeyL написал: Но Жилищный Кодекс достаточно эффективно разрушает это единство: многочисленные независимые собственники частей дома не могут и не должны согласовывать между собой свои действия при эксплуатации, ремонте и модификации "единой установки".
Собственник может хоть распять себя на ЛЭП, но работы принимает не ЖК, так что и спрос с принимающих "нагороженное". И "единство" разрушает в головах граждан далеко не ЖК, а секта бабла.
05.10.2016 в 07:21:52
AlexeyL написал: Проблема в том, что ПУЭ во многих местах достаточно явно предполагает, что многоквартирный дом является единой электроустановкой. Но Жилищный Кодекс достаточно эффективно разрушает это единство: многочисленные независимые собственники частей дома не могут и не должны согласовывать между собой свои действия при эксплуатации, ремонте и модификации "единой установки".
AlexeyL, А вы попробуйте PEN оборвать для выше живущих соседей или внести какие то изменения в систему электроснабжения и узнаете как ЖК что то там разрушает.
05.10.2016 в 12:03:27
рэу поменяло в щитке автоматы (мои правые сверху и снизу)
изначально я им выдал на дин рейке
Ав 2ф -ввод
АВ 1ф - 2 шт соединенные шинкой -фазы
шинка для нулей
все подписал
итог-дин рейки и нулевой щинки нет :eek: АВ 2ф-поставили до счетчика а 2 шт АВ подключены после счетчика один на фазу а ДРУГОЙ НА 0 :mad: как так можно?
я себе переделал а 2 остальные квартиры остались так же