04.10.2016 в 08:13:01
333vs333 написал: При обрыве PEN на ВЛ/ВЛИ и последующем превышении мощности защитный аппарат "сделает" систему заземления TT
Но из каких соображений «превышение мощности» выбрано всего в 15-30 мА? По-моему, логично пустить PE через автомат, соответствующий его сечению/не более вводного (в данном случае 25 А, наверное). Или это как раз одна из ошибок проектировщика этого щитка?
04.10.2016 в 09:47:30
333vs333 написал: Разъединение PEN - это их любимая фишка. (При обрыве PEN на ВЛ/ВЛИ и последующем превышении мощности защитный аппарат "сделает" систему заземления TT. - Напоминает высоченный забор у соседа по даче.
То что это прямо запрещено, я в курсе. Только допустим, что сделали именно так. Какие тут вообще возможны аварии, опасные для пользователя?
04.10.2016 в 10:06:25
ГенералДрозд написал: Какие тут вообще возможны аварии, опасные для пользователя?
Я ранее писал о том что нужно не думать, случится или не случится авария, а обеспечить безопасность независимо от условий (как раз за счет целостности PEN).
Думая о якобы безопасности разрыва PE и PEN форумчане ошибочно предполагают что в случае многополюсного коммутационного аппарата "разрыв PEN" автоматически значит "отсутствие фазы", но это опаснейшее заблуждение.
Как вариант - фаза от соседа и привет. Или залипание в коммутационном аппарате. Да что угодно.
04.10.2016 в 11:34:54
Alexey_Spb написал: Как вариант - фаза от соседа и привет.
А откуда она возьмётся, если всё отключено?
Вечный студент
04.10.2016 в 11:41:16
Артём Зорин написал: Но из каких соображений «превышение мощности» выбрано всего в 15-30 мА?
У меня на даче этот самый "ток перетекания" (между PEN и местным заземлителем) гуляет обычно от 500 до 1000 мА. Без всяких обрывов.
04.10.2016 в 11:58:22
MrGalaxy написал: А откуда она возьмётся, если всё отключено?
У вас отключено, а у соседа - нет :)
04.10.2016 в 13:12:21
Alexey_Spb написал: У вас отключено, а у соседа - нет
Тогда фаза у соседа и останется. :)
04.10.2016 в 13:39:34
MrGalaxy написал: Alexey_Spb, и? Все провода отключены, а сосед пусть мучается со своей фазой.
Вот в этом и ошибка. Как бы жильцу квартиры с отключенным PEN мучаться не пришлось.
Электричество штука такая - дорогу по сторонним проводящим частям всегда найдет.
04.10.2016 в 14:54:09
Alexey_Spb написал: по сторонним проводящим частям
а всё-таки, по каким? Ну, квартира ладно, там, вроде, ТТ и не положено делать. А частный дом если? :confused:
Вечный студент
04.10.2016 в 15:37:40
Alexey_Spb написал: автоматически значит "отсутствие фазы", но это опаснейшее заблуждение
Надо быть полностью неадекватным, чтобы собираясь куда-то влезть, не проверить отсутствие фазы.
04.10.2016 в 15:48:14
Alexey_Spb написал: Электричество штука такая - дорогу по сторонним проводящим частям всегда найдет.
Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
04.10.2016 в 16:11:52
AlexeyL написал:
Alexey_Spb написал: Электричество штука такая - дорогу по сторонним проводящим частям всегда найдет.
Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
AlexeyL, западло для друга - лучший подарок. :D
Вечный студент
04.10.2016 в 16:14:34
AlexeyL написал: Но благоразумный хомячок соединит эти сторонние проводящие части СУПом, и направит это клятое чужое электричество к следующему соседу. Транзитом.
А в случае целого PEN сосед не пострадает.
MrGalaxy написал: Ну, квартира ладно, там, вроде, ТТ и не положено делать. А частный дом если? :confused:
Да черт знает. Но если в голову идея не идет, это еще не значит что этого не случится.
04.10.2016 в 16:23:04
Alexey_Spb написал: А в случае целого PEN сосед не пострадает.
Дык. Но в типичном многоквартирном доме никто не гарантирует ни целостность, ни безопасность PEN и PE за пределами квартиры, на "ничейной земле". Владелец квартиры не имеет такой возможности, домовой электрик не имеет желания. Я тут приводил пример: при реконструкции квартирного щитка нанятый хозяином частный электрик бесхитростно перерезал проходящий через нишу щитка PE вышележащих квартир, и так оставил на месяц. Мешало оно ему. Фазу и ноль не резал, чтобы соседи сверху не буянили.
Поэтому спасение того следующего соседа - дело самого соседа. Больше некому.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу