21.04.2012 в 01:11:50
services написал : TiMg33 фото будут, все хотят "мяса"...)
Попозже... :) (Инет медленный, жать фотки некогда). Пока вот:
попросил заказчик перенести выключатель..., вскрываю р\коробку ...
Думал будет хуже..., а оно "хуже" и есть... Пайка :a :
И-есь подозрение, что "распайки" все такие... :confused: , а там уже финишная отделка...
21.04.2012 в 01:20:52
Похоже паяльный жир использовали.
21.04.2012 в 04:51:32
ПОС61, трубчатый с канифолью, использовали... Только как-то хреновА использовали... эээ... односторонне как-то ... :eek:
________________________________________________________________________
А вот это, называется : х...проссышь...
Центральная люстра в комнате включается вместе с LED-закарнизкой (!!!), а группа встроенных светильников - сама по себе...
По-логике их должно бы быть две группы : дуга над кроватью + ряд над окнами... Просрали что ль ещё один двухклавишник ... ??? решили скомутировать на одном... получилась "порнография"...
Синий на фото - фаза... (хотя с другой стороны не смотрел ещё... мозги плавятся...)
21.04.2012 в 10:48:42
TiMg33, вызванивайте всё. А потом подумайте, может проще демонтировать коробку и поставить две.
21.04.2012 в 15:07:22
web-rr так оно понятно, что вызванивать... А думать теперь заказчику - р\коробка - ПОД плиткой... Там уже всё сделано... "дкакузя" и всё-такое... :confused: ______________________________________________________________________ это - "мясо" ?
21.04.2012 в 15:15:56
чёт какое-то ограничение сработало на кол-во вложений, в предыдущем посту...
Не рекомендуется к просмотру людям с легко возбудимой психикой ... ;)
Это так и осталось - ничего не исправляли перед отделкой...
21.04.2012 в 19:39:30
TiMg33 написал : Не рекомендуется к просмотру людям с легко возбудимой психикой ... ;)
Нормальный такой джамшутинг, сетка по поверхности всех стен - это даже оригинально. А вообще хозяева мастеров нанимали подешевше - налицо криворукость и попадалово.
21.04.2012 в 19:53:23
mmg написал : Извиняюсь - хочу спросить? А что за нужда гибкий кабель засовывать в землю? Вроде как существуют более подходящие для этого кабели.
Каки же кабели больше подходят для прокладки вблизи поливаемых деревьев и кустарников, с выводами к розеткам на стволах? Альтернативы КРШС (прокладка в заболоченных грунтах, инеестойкий) - найти не удалось (если не считать КРПТ, который это допускает - но вместо него повсеместно подсовывают КГ, "который то же самое, только новая маркировка"). Была бы магистраль - бросил бы винил в броне. Но для целей "сделать розетку на каждой елке" - шланговая резина подходит горраздо лучше (я ща про найрит вспомню, ага) - чем более, что у меня есть достаточный опыт общения с КРПТ, проложенным временно-постоянно в земле...
mmg написал : По изоляции КГ - резина со всеми вытекающими, и 15 лет службы это большой перебор.
Даже резина в правильных условиях прекрасно ходит много лет (в земле, например). Резина - она боится чего? солнца и жары. Достаточно лишить её этих прелестей (например, закопав в землю. Да даже офигенно неправильно сделав - побелив прокинутый по уличной стене кабель) - можно обеспечит ей долголетие...
Alexiy написал : А что у вас там за паспорт - я не знаю, но точно не на КГ.
Да, вы правы - паспорт на КРПТ. (Но всякий производитель КГ сейчас утверждает, что КГ - не более чем новая маркировка КРПТ). Впрочем - на КРШС тоже дают срок службы 15 лет (но вводят ограничение на число сгибаний). За это его и выбрал...
21.04.2012 в 19:56:17
web-rr написал : Не рекомендуется к просмотру людям с легко возбудимой психикой ...
мдаааааа, здесь уже наверное легче сломать и заново построить. я так понимаю и проекта не было никакого?
21.04.2012 в 22:32:55
Из-за двери(на даче) пришлось наклеить мастерам лист гк, мастер "боится тока", безопасное решение.
21.04.2012 в 22:39:45
Загородный домик. ЩР и схема, оставленная по проделанным работам заказчику. Ряд автоматов с N, другой ряд с L, однофазное питание. аминь
21.04.2012 в 23:09:15
web-rr написал : Нормальный такой джамшутинг, сетка по поверхности всех стен - это даже оригинально. А вообще хозяева мастеров нанимали подешевше - налицо криворукость и попадалово.
т.е. Вас только сетка смущает ? ;) А все их "подешевле" в итоге выливаются в 4-х кратную стоимость... от "задумки".
21.04.2012 в 23:15:45
Хороший загородный дом, умный и не бедный заказчик, дом не очень старый,строили не немцы и не марсиане! а чо не работает свет, а сауна, а чо с рольставнями?
21.04.2012 в 23:20:09
TiMg33 написал : т.е. Вас только сетка смущает ? ;) А все их "подешевле" в итоге выливаются в 4-х кратную стоимость... от "задумки".
Нет, сетка мне даже нравится. А так я написал о попадалове, Вас устраивает? :)
21.04.2012 в 23:21:33