09.05.2012 в 00:28:35
очередной объект. кирпичная коробка обшитая изнутри деревом. собственно щиток ИЭК на деревяшке прибитый. заземление отсутствует. вместо этого объединенный ноль с землей на рейке.
09.05.2012 в 00:36:00
masol666 написал : очередной объект. кирпичная коробка обшитая изнутри деревом. собственно щиток ИЭК на деревяшке прибитый
По фоткам: вот дальтоников-электриков медкомиссия браковать должна. Лезешь подключать нагрузку, честно цепляешь Ж/З на корпус а голубой на нейтраль, а в результате по РЕ рабочий ток попер и УЗО пофигу.
09.05.2012 в 00:38:04
они и не дальтоники даже. им просто заморачиваться лень.
09.05.2012 в 00:49:59
А я ещё и фотограф. Так что и за такие фото отстранял бы...
09.05.2012 в 00:52:37
да ну как бы цифры то под рукой не было. так что на телефон.
09.05.2012 в 13:37:31
Ну и я на на телефон.... Этажные щитки офисного здания...
09.05.2012 в 13:58:21
Ещё немного..
09.05.2012 в 15:35:54
Про УЗО... Заведующая садика про него слышать не хочет, после того как узнала стоимость этого хитрого автомата. Я работаю в садике на полставки электриком. Ответ один - денег нет...
09.05.2012 в 16:16:08
Manul,стоимость УЗО равна по стоимости одного визита пожарной инспекции, так и передайте ей..... зато они постоянно просят а УЗО один раз надо поставить. деньгу на реконструкцию выделяли? где она? если нет ещё- во время реконструкции поставить.
09.05.2012 в 19:05:11
"Денег нет" - знакомая фраза,а я работаю на полставки в муниципальной детской поликлинике. УЗО было не подключено ещё строителями, оказалось "с глюком". уже год прошу купить и монтаж в одном щитке сделан отходами проводов.Жду вместе с завхозом прихода инспекции.
09.05.2012 в 19:36:10
танкомастер написал : Жду вместе с завхозом прихода инспекции.
А завхоз случайно не является ответственным за электрохозяйство? Если да, то первого дрючить будут его.
09.05.2012 в 23:29:22
Impuls написал : А завхоз случайно не является ответственным за электрохозяйство?
Нет, ответственным за электрохозяйство является лицо, назначенное приказом руководителя организации. Если такого лица нет, то ответственным автоматически становится сам руководитель. P.S. Хотя в нашем бардаке ответственным могут назначить и дворника.
09.05.2012 в 23:41:21
Запишите и меня в лже-электрики ) Сделал проводку в своем строй варианте (первая проба, вроде все делал по правилам, но после прочтения форума оказывается меня можно смело записывать сюда)):
09.05.2012 в 23:54:10
diamond161, Способность к самокритике - верный признак стремления к самосовершенствованию.