MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.06.2018 в 17:46:41

AlexeyL написал: Т.е, фаза не мимо УЗО.

УЗО за УЗО?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.06.2018 в 17:50:21

BV написал: AlexeyL, А поставьте нагрузку помощнее вместо лампочек - будет выбивать и без нажатия ТЕСТ

Мимо.

В реальности нагрузки там было около 500 ватт света под "новым" УЗО и несколько киловатт (включая чайник и обогреватели) под "старым". Без нажатия кнопки ничего не выбивало. Помним, кстати, про немалый пусковой ток света.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.06.2018 в 17:53:19

MaSeVi написал: УЗО за УЗО?)))

Мимо. При выключении каждого УЗО гасла только нужная группа, без ошибки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.06.2018 в 17:56:07

AlexeyL, Ну, тут можно гадать до ишачьей пасхи. Не наблюдая картины - можно полагаться больше на интуицию...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.06.2018 в 17:59:05

MaSeVi написал: Не наблюдая картины - можно полагаться больше на интуицию...

А Вы вопросы задавайте. Мы ж в этой теме не практическими проблемами занимаемся, можно и интуицию потренировать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.06.2018 в 18:01:18

AlexeyL написал: А Вы вопросы задавайте.

Нет уж, Спасибо!))) Я этими переборками/поисками проблем позанимался до синих огурцов, больше не хочу)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

06.06.2018 в 18:28:00

AlexeyL, Ну то, чтобыло обьединение нулей или фаз после УЗО - это 100%. Возможно и УЗО было включено с переворотом LN.
Скорее неполный контакт при обьединении фаз.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

06.06.2018 в 18:42:04

Вот ума не приложу, как, нажав на тест этом свежем узо, его же не выбивало, при этом свою линию отключало клювиком...

Давайте уж ответ.. сдались уж все

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.06.2018 в 20:03:08

haramamburu написал: Вот ума не приложу, как, нажав на тест этом свежем узо, его же не выбивало, при этом свою линию отключало клювиком...

Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.

0

Грубый, но справедливый

haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

06.06.2018 в 20:45:17

Vadim 161 написал: Через это УЗО только ноль или фаза были подключены, а оно по любому электронное.

да, но тогда они д.б. друг за другом последовательно стоять, и тогда одно УЗО будет "главнее", т.е. вырубать обе ветки.. Задачкин же утверждает, что что обе ветки "регулировались" своим УЗО, независимо, как я понял...

Так что пока нестыковочка..

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.06.2018 в 00:08:38

Destiny, скорее всего, там просто занулена электроплита. Поэтому и два провода.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу