01.06.2012 в 12:22:48
ПPOPAБ написал : "Сечение" измеряется в Омах на километр.
Это я в курсе. Для 2.5 квадратов вычислял, что минимально необходимое сечение, чтоб уложиться в гост, 2.36 квадрата чистой меди, а не суррогатов. аналогично можно посчитать и для 1.5, лениво только.
ПPOPAБ написал : На полтора квадрата стандартно АВ 16 А.
сейчас очередной холивар начнется... 100 раз терли - 2,5 квадрата - 16А, 1,5 - 10А.
01.06.2012 в 12:48:13
ПPOPAБ написал : На полтора квадрата стандартно АВ 16 А. "Сечение" измеряется в Омах на километр.
Да? А я всем советую ставить 40А, "чтобы не выбивало". Надо перейти на 50А, оказывается провод супер-надёжен. А 2,5 квадрата оставим по прежнему под защитой автомата на 16А?
01.06.2012 в 15:33:59
web-rr написал : А 2,5 квадрата оставим по прежнему под защитой автомата на 16А?
Только голые цифры. При грамотно выполненом монтаже эл. сети и системы заземления токи КЗ как правило (по результатам измерений) на кабеле 2,5 кв не ниже 270А на самой удаленной точке. На кабеле 1,5 кв не ниже 200А. Что видим - даже при применении АВ с номиналом 20А с характеристикой С на кабеле 2,5 кв гарантирует срабатывание электромагнитного расцепителя, тепловой при токе 32А в течении до 10-15с также отшибет. Все при использовании АВ от нормального производителя.
01.06.2012 в 19:56:30
andrewkhv написал : после плавления изоляции?
просто не надо врубать больше трех киловатт и спите спокойно
01.06.2012 в 20:40:55
andrewkhv написал : а розетка на 16А? кто ее защитит?
Выше привел факты, неоднократно подтвержденные приборами. Вы хотите сказать, что, раз розетка на 16А то и защищать надо АВ на 16А?? А по какому току: по КЗ или тепловому превышающему? Тогда давайте на 10А АВ ставить - они то хоть прикроют нашу розетку по ее параметрам ))) И щиты будем ставить больше, раз на каждую розетку пойдет свой АВ. А что, нам монтажникам только выгодней будет...
02.06.2012 в 02:18:54
mmg написал : Вы хотите сказать, что, раз розетка на 16А то и защищать надо АВ на 16А??
это уже столько сказано-пересказано, что только одни лжеэлектрики остались непросвещенными
mmg написал : раз на каждую розетку пойдет свой АВ
а это уже ваша фантазия.
Аникей написал : просто не надо врубать больше трех киловатт и спите спокойно
а если кз не устраивать, то вообще автоматы снять можно? дисциплина - и никаких устройств защиты не надо! какая экономия!
02.06.2012 в 03:51:23
mmg написал : АВ с номиналом 20А с характеристикой С на кабеле 2,5 кв гарантирует срабатывание электромагнитного расцепителя, тепловой при токе 32А в течении до 10-15с также отшибет.
32/20=1,6. Смотрим в таблицу времятоковых характеристик автоматов и видим, что при перегрузке 1.6 раза время отключения как минимум 30 сек. так что ваши голые цифры нуждаются в комментариях
02.06.2012 в 09:36:39
andrewkhv написал : сейчас очередной холивар начнется... 100 раз терли
Тереть... Это вам в клининговую компанию. Руководствуйтесь нормативами.
web-rr написал : Да? А я всем советую ставить 40А,
Аналогично. + расчет.
andrewkhv написал : а розетка на 16А? кто ее защитит?
Отдельные розетки защищаются только силовые, на ток свыше 25А.
andrewkhv написал : это уже столько сказано-пересказано, что только одни лжеэлектрики остались непросвещенными
Норматив в студию и закроем эти "терки". ;)
02.06.2012 в 09:57:02
ПPOPAБ написал : Норматив в студию
ну так эта.... таблица рулит. иной раз и 16 не поставишь на якобы 2,5 да ещё и в трубе пучком, а иногда и 20 со спокойной совестью...
02.06.2012 в 11:02:38
ПPOPAБ написал : Норматив в студию и закроем эти "терки".
На основании вышеизложенного напрашивается вывод о том, что для исключения возможного превышения допустимых температур электропроводки при перегрузках и КЗ номинальные токи защитной аппаратуры следует выбирать несколько ниже, чем требует ПУЭ, как, например, для автоматических выключателей: Iном.авт.= 80% Iдоп.
Берем полагающиеся по пуэ для 1.5 квадратов 18А, умножаем на 0.8, получаем 12.8. с учетом заниженности сечения и низкого качества материала жилы, надо брать значение для "честных" 1.2 квадратов, которое и без снижающего коэффициента равно 16А.
Да и вообще, приведенная мной рекомендация - фактически "стандартная" и звучащая на страницах форума постоянно, так что ваша просьба представить доказательства меня удивила...
02.06.2012 в 11:43:14
Вот вчерашнее наблюдение, без фото.
Хрущовка-пятиэтажка в Саратове (ул. Рахова). Электрический стояк сечением 4 квадрата алюминий. На пятом этаже 4 квартиры. У двоих стоят автоматы по 16А.
У одной стоит автомат С20, а отвод на квартиру уже переделали - 3*6 медь (причём посчитали что при четырёхпроводном стояке 4 мм по алюминию можно разделить ноль и PE). Хотя состояние стояка ужасное и потеря контакта в общем ноле уже случалась).
А ещё у одной квартиры С40 стоит на отводе. Причём к автомату подходит 2,5 кв алюминия и уходит от автомата те же самые 2,5 квадрата.
02.06.2012 в 13:46:44
ПPOPAБ написал : Сообщение от web-rr
Да? А я всем советую ставить 40А,
Аналогично.
На полтора квадрата...........жесть!:swoon