turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

17.04.2012 в 00:11:39

Нам в здании монтировали эл. сеть. За все здание говорить не буду - ругани больно много будет, а вот за подарочек от электриков в серверной, пожалуй, расскажу. Приходит кабель из щитовой 5*35 на АБП, отдельно приходит на шину земли 70кв.мм. кабель заземления.
От АБП(40кВА) идет кабель 4*10 на ЩО(на самом деле это вообще фиг пойми что, там и пожарка и розетки).
Мало того, что все розетки повешены на две фазы двумя проводами 3*2.5, так еще и на земляную шинку подключены все земли с розеток, светильников и прочей аппаратуры, вот только, почему-то, сама шинка на землю не посажена. Вот так вся эта фигня и существует.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.04.2012 в 00:33:36

Ну так что, монтажники с Марса были? Найти, привести на объект и носом ткнуть, да покрепче :mad:

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

17.04.2012 в 01:01:33

объект 5лет назад сдали, сбежали ужо эти равшаны. Будем переделывать.

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

18.04.2012 в 15:20:45

Написано «земля» — не верь И провод тестером проверь: А вдруг ***** какой, зараза, Пустил на заземленье фазу?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2012 в 20:55:02

Сегодня был в одном свежесданном детсаду - после реконструкции, так свежеиспеченные электрики мало того , что стационарно применили для питания распредщитов кабель КГ, так еще и в щитах творится черт знает что. Про УЗО они похоже и не слышали... К сожалению, у нас тенденция найма по дешевке молодежи - а после них хоть трава не расти.

0
Шуюп
Шуюп
Резидент

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

18.04.2012 в 22:26:50

Мир вашему дому! А для чего в силовых розетках и выключателях ставят пластиковые стаканы (раньше были металл)? Если стена бетон, то лапки и так неплохо фиксируют розетку к стене?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2012 в 22:39:40

Шуюп, установите штук 10 без стаканов- словите смысел сего))

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.04.2012 в 00:14:55

turbid написал : Написано «земля» — не верь И провод тестером проверь: А вдруг ***** какой, зараза, Пустил на заземленье фазу?

Никогда не верю, проверяю всегда. Да ведь есть еще и другая напасть, Kamikaze где-то писал, когда в подъездном стояке РЕ ток доходит до 10 А!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2012 в 08:39:14

mmg написал : свежеиспеченные электрики мало того , что стационарно применили для питания распредщитов кабель КГ,

БУ-шный списанный? :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2012 в 12:46:05

Alexiy Кстати, похоже на то - жилы все окислены. Вообще, местные "спецы" обожают ПВС и ПУГНП - на замечания не реагируют. Про оппресовку даже и не слышали :), на работу приходят с инструментом, рассованым по карманам... Шедевр последних монтажей у подрядной организации: вводной кабель типа ВВГ 5х16 на ответвительных сжимах от СИПа подводки ВЛ, заземляющая шина типа 4х40 поднимается по стене к анкеру крепления подводки и от нее уже (от приваренного болта) земля идет по пятому проводу кабеля во ВРУ. Пипец, как монтируют... пофиг на правила и считают, что все это в норме.

0
Шуюп
Шуюп
Резидент

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

19.04.2012 в 19:14:44

Мир вашему дому! Greg111. Моя основная работа: замена розеток и выключателей у хозяек, а не установка. Поэтому многого не знаю. Многие высказывания данного форума для меня "темный лес", поэтому рассчитываю на вашу всеобщую помощь (чую будет весело).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу