12.04.2013 в 13:22:08
ПPOPAБ написал : толщина стенки не нормируется.
только локализационная способность требуется
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
металлорукав ею не обладает. Что непонятно?
andrewkhv написал : Открываем табл. 14.1 и что мы там видим?
а глаза на 4 строчки вверх поднять и прочесть?
12.04.2013 в 14:05:09
ionchik мда...только больной сделает розетки над мойкой.
12.04.2013 в 14:19:29
Alexiy, кстати такие меры нужны, если потолок Г4. то есть надо бы еще обосновать водопровод под потолком, то есть выяснить группу горючести в каждом случае.
12.04.2013 в 14:22:57
Andrey12 написал : только больной сделает розетки над мойкой.
ой, вы не представляете, насколько это традиционное решение! :(
И над мойкой и под мойкой... и над газовой плитой!
andrewkhv написал : выяснить группу горючести в каждом случае.
естественно. В стяжку и штукатурку (при негорючих конструкциях) можно как угодно класть, главное обеспечить сменяемость... :)
12.04.2013 в 14:58:02
Alexiy написал : и под мойкой
а есть ли какие-то нормативные документы по размещению розеток для стационарных электроприборов, использующих воду? (стиральные машины, измельчители, посудомойки)? у себя тоже сделал почти под мойкой (в том же ящике, но 30см в сторону и выше труб, розетки IP44 + УЗО. практически понятно, что в случае ЧП с водопроводом/сливом проблемы могут быть, но ведь и технику куда-то надо подключать. или делать еще один ДСУП в кухонном шкафу и в кухне?
12.04.2013 в 15:04:57
Alexiy написал : естественно.
я про потолок. если он Г3 - трубы с локализационной способностью вообще не требуются, металлорукава будет достаточно
12.04.2013 в 15:10:41
andrewkhv написал : я про потолок. если он Г3
то логичнее будет в ПВХ гофре делать - её заземлять не надо даже при открытой проводке, а ещё удобнее и легче
12.04.2013 в 15:17:48
Alexiy написал : в ПВХ гофре
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих мате- риалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметал- лических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием ма- териалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием ма- териалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических тру- бах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием ма- териалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
..
12.04.2013 в 15:17:55
andrewkhv написал : ... в ходе работы могут вспомнить, что хотят допустим вентилятор в вытяжку в санузел, и чтобы отдельно от света управлялся...
А вот это-то как-раз и не проблема. Так же как отсутствие рабочего ноля в "дырке" вкл., это типичный косяк монтажников (надо сразу закладывать эту линию - потом сто раз сами же спасибо скажут).
mvs87 написал : Это у Вас в больших городах сплошь и рядом такое?... сочувствую!
Конечно : пошли по выставке прошвырнулись, понравилась другая тумбочка (фтуалетныйстолик) - дырочки пересверли... "Другая" может понравится кухня, консоль под плазму, мебель... и не за два дня до начала работ, а и под их конец... )))
12.04.2013 в 15:29:07
andrewkhv написал : Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических тру- бах и металлических коробах
ах, да... я невнимателен... однако, в любом случае, металлорукав ни трубой, ни коробом не является :(
12.04.2013 в 15:48:59
Alexiy написал : однако, в любом случае, металлорукав ни трубой, ни коробом не является
короб он квадратный- понятно. А рукав- всего лишь разновидность шланга, шланг- гибкая труба...
12.04.2013 в 15:51:18
ПPOPAБ, весь дьявол в этом и кроется...
12.04.2013 в 16:00:57
хотя вот есть косвеные признаки:
2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63 - 2.1.65., причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
Таблица 2.1.2.
Открытые и скрытые электропроводки Помещения всех видов и наружные установки
В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой. Исключения:
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. 2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
12.04.2013 в 17:21:12
ПPOPAБ написал : Есть тому подтверждение
похоже что не очень, если автомат не среагирует на КЗ то могут быть вот такое((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу