oZZy_tv написал : есть какие-то варианты переделать/доделать уже имеющийся щиток

Нет, нету. Нужны новые линии. А то, что тут стоит - кому-нибудь подарить, потому что и серии лажовые и номиналы УЗО по току контактов не правильные. И у автоматов номиналы не те.

0
Аватар пользователя
oZZy_tv

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

30.08.2013 в 16:34:05

#3997051

elf.arxont написал : Сечение?

розетки 3х2.5 выключатели 3х1.5

0
Аватар пользователя
oZZy_tv

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

30.08.2013 в 16:37:09

#3997054

Cs-Cs написал : Нет, нету. Нужны новые линии. А то, что тут стоит - кому-нибудь подарить, потому что и серии лажовые и номиналы УЗО по току контактов не правильные. И у автоматов номиналы не те.

печально узнать, что переделывать всю работу заново. к сожалению кабель проложить заново нет возможности, так как стены уже отштукатурены финишно, но знаю, что от розеток и выключателей идут отдельные линии, так может просто переделать набивку щитка?

0
Аватар пользователя
Андрей5

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 39

30.08.2013 в 16:47:19

#3997080

oZZy_tv написал : печально узнать, что переделывать всю работу заново. к сожалению кабель проложить заново нет возможности, так как стены уже отштукатурены финишно, но знаю, что от розеток и выключателей идут отдельные линии, так может просто переделать набивку щитка?

у вас 6 линий, а должно быть порядка порядка 18, т.е. в 3 раза больше. Не получится разделить провода.

а пол? в основном пострадает пол, стенам куда меньше при переделе достанется.

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 18:07:14

#3997223

oZZy_tv написал : розетки 3х2.5

Так я и думал, автоматы 25А на 2,5 кв.мм - привет!

oZZy_tv написал : выключатели 3х1.5

А это уже вообще ж**а. Автомата меньше 25А в щите я не нашел, то есть, эти 1,5 кв.мм висят на автомате 25А. Погореть можно только так! :mad:

Вот как раз линий и не хватит. Вот, Cs-Cs сказал, какие линии вам нужны хотя бы на кухню, а еще кондеи, еще теплые полы! Каждый пол в отдельной комнате под свой автомат, а группа автоматов под свое УЗО.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.08.2013 в 18:16:19

#3997240

Зато ABB :)

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 20:15:39

#3997430

И то, хреновой серии SH200L, у которой половина - липовое. Дешевая она, вот и подделывают, кому не лень. S200 - другое дело. А там из серии S200 только вводной "автомат-рубильник".

То же самое и с УЗОшками. Вот тут FH200 - бюджетная. А надобно F200, это нормальная. Отличается тем, что у F200 рычажок синий. (это я говорил b]oZZy_tv[/b])

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

31.08.2013 в 02:29:42

#3998219

У меня тоже хреновая SH)

Нищие гурманы. Лживые сироты. Да горе-атаманы из сопливой роты. Что было, то и ставил...

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

31.08.2013 в 11:24:35

#3998453

Johnny27 написал : У меня тоже хреновая SH

SH вон к нам на Украину пачками возят. SН200L у нас нету))

0
Аватар пользователя
oZZy_tv

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

31.08.2013 в 15:04:13

#3998683

elf.arxont написал : Так я и думал, автоматы 25А на 2,5 кв.мм - привет!

да, но ведь там на автомате не 1-2 розетки висят, а группа из нескольких, понятно когда потребитель один подключен к этой группе, то 25А много...а если в эту группу розеток включить "тяжелые" потребители? тогда 16А уже мало...правильно конечно одна линия - один автомат, согласен, но в данной ситуации которая у меня, что уже сделать? перевешивать 25А на 16А или остаивть?

elf.arxont написал : Вот как раз линий и не хватит. Вот, Cs-Cs сказал, какие линии вам нужны хотя бы на кухню, а еще кондеи, еще теплые полы! Каждый пол в отдельной комнате под свой автомат, а группа автоматов под свое УЗО.

полы только одни - в ванной, площадь теплого пола около 4 кв.м.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.08.2013 в 15:13:39

#3998687

oZZy_tv написал : перевешивать 25А на 16А или остаивть?

"перевешивать", конечно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

31.08.2013 в 16:29:32

#3998765

elf.arxont написал : SН200L у нас нету))

Они еще есть L и не L.. У меня SH201L...

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

31.08.2013 в 16:37:47

#3998774

Джонни не тупи)) Есть SH200, SH200L, S200. Во как =)) У нас в Мск SH200 скорее всего подделка нах. На украине - норма жизни) А у вас и обычные SH200L могут быть нормальные.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

31.08.2013 в 17:03:51

#3998802

Cs-Cs, я думал, что они все SH200L :) Не подводили, кстати. Несколько КЗ пережили хорошо, по перегрузке отключаются исправно. Даже селективность случайно получилась) Мне осталось купить рубильники под твою крышку и буду заново собирать, уже без китайцев.) Потом может и на S200 поменяю потихоньку.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

31.08.2013 в 18:01:35

#3998856

Так у тебя ж там крутой поставщик! пущай везёт!)