21.01.2014 в 20:28:37
Что то не могу я понять вашу идею. Как вы связываете токи кз, селективность и установку четырех ВН?
21.01.2014 в 20:46:11
pudra Просто :) Все ВН в щите загнулись (60 лет дому), а есть желание заменить все ВА и провода в щите (всем соседям и себе), но для этого надо отключить электричество со всех 4х квартир. Вот и попросил, чтоб все 4 пакетных выключателя заменили на новые ВН для достижения цели и обеспечения селективности.
21.01.2014 в 20:48:44
Songo написал : Вот и попросил, чтоб все 4 пакетных выключателя заменили на новые ВН для достижения цели и обеспечения селективности.
Может проще поставить автоматы, которые навязывают (32А) и обеспечить к ним доступ?
21.01.2014 в 20:50:18
Songo написал : Все ВН в щите загнулись (60 лет дому),
Фото щитка скинте. Посмотрим кто прав а кто нет.:)
21.01.2014 в 20:51:53
Songo написал : Просто :) Все ВН в щите загнулись (60 лет дому), а есть желание заменить все ВА и провода в щите (всем соседям и себе), но для этого надо отключить электричество со всех 4х квартир. Вот и попросил, чтоб все 4 пакетных выключателя заменили на новые ВН для достижения цели и обеспечения селективности.
Не обеспечите вы таким образом селективность. :) Как выбивало оба автомата, так и будет выбивать при близком КЗ или новой проводке. Установкой рубильников вы обеспечите безопасную замену счетчика, но не более. Да и какой смысл? Поставите ВН и закроют снова на ключ.
21.01.2014 в 20:55:03
pudra ВН не может выбивать. Именно поэтому его и надо поставить в данном случае.
21.01.2014 в 20:56:42
Так он хочет поставить ВН вместо вводного? Не могу понять.
21.01.2014 в 20:57:45
pudra ВН вместо старых пакетных выключателей. В УК ему же предлагают вместо ВН поставить ВА. Читайте по порядку :)
21.01.2014 в 20:58:13
pudra написал : Поставите ВН и закроют снова на ключ
Не проблема:
Songo написал : Сегодня вызывал электрика с УК, чтоб тот ВН до счетчика всем на моей площадке поставил. Пришел и начал дёргать дверцу щита, так как та закрыта на ключ. Один раз уже выдернули щит у меня на этаже и опять дёргают Открыл ему щит
Дожили, электрики УК даже типовых ключей от щитов не имеют.
21.01.2014 в 21:08:32
333vs333 написал : ВН вместо старых пакетных выключателей. В УК ему же предлагают вместо ВН поставить ВА. Читайте по порядку :)
Перечитал. Сейчас в верхнем щитке стоят: старые пакетники - вводной на 32 - счетчик. в нижнем - абонентские автоматы. К верхнему отделу доступа нет. Songo предлагает поставить вместо пакетников новые ВН. Так?
21.01.2014 в 21:26:43
elgato написал : А вот мой ремонтег
Здесь всё - и ПУНП и одна линия на ванную и кухню (свет и все розеточки) и волшебные скрутки и проштроблённый потолок. :)
А что потолок штробить нельзя???
21.01.2014 в 21:27:07
ksiman написал : Может проще поставить автоматы, которые навязывают (32А) и обеспечить к ним доступ?
А как обеспечить, если дверь придётся открывать за которой счетчики. Думал перенести ВН в верхний отсек с ВА, но что-то сомнения берут. Щас по фотке увидите.
Bladiclab написал : Фото щитка скинте. Посмотрим кто прав а кто нет.
Уже выкладывал фотки в этой теме :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу