mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

28.06.2013 в 10:25:49

camper написал : Так на всякий случай привел туда в КУП 6ку,сам только знаю зачем..

вдруг аЦЦкий платик рванёт, и метлопластик рванёт будет фюжюльмере. и поставят все металл :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2013 в 22:30:16

Качество телефонное, но думаю понятно. Приходит полторашка алюминия, отходит медь "кто на что горазд". На линии - морозилка трехкамерная, телевизор (60Вт), холодильник, электрочайник, стиральная машина, микроволновка, иногда швейная машинка, ну и пылесос, что-б не расслаблялись. УЗО 25А-30мА, автомат 16А, все IEK, когда пошел дым даже не шелохнулись.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 22:36:02

До боли знакомые картинки :( В длинном списке телевизор оказался лишним ;)

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

28.06.2013 в 22:40:48

Сейчас по Москве24 показали офигенный сюжет о кондиционерах, сють которого как делать нельзя. Мастер по монтажу так заявил: не стоит использовать для подключения сплита обычную бытовую розетку, для кондея нужна отдельная земля!!!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2013 в 22:44:53

ksiman написал : В длинном списке телевизор оказался лишним

Наверно при переключении каналов ток потребления сильно возрастает;)

0
radistmaster
radistmaster
Местный

Регистрация: 04.10.2010

Омск

Сообщений: 311

29.06.2013 в 07:51:44

Когда то обещал ЭЛЕКТРО фото сгоревших ВАГО фото нет а вот видео снял

http://youtu.be/bGPWAyoMz-8

Источник http://electroforum.su/index.php/topic,64.msg17259/topicseen.html#new

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2013 в 08:37:21

Rumato написал : когда пошел дым даже не шелохнулись.

ksiman написал : В длинном списке телевизор оказался лишним

+100

radistmaster написал : Когда то обещал ЭЛЕКТРО фото сгоревших ВАГО фото нет а вот видео снял

Проблема в том, что много недостоверной информации, в сюжете электрик левый (тут помню тут не помню). Интересно, а вместо этой коробки что осталось, раз узел вырезал (думаю что линии похоронены и проложены новые). Многие считают, что быстрый технологический зажим клемм WAGO значит и быстрая сборка. Ага - шиш!!! А то, что нужно мозг включать, где какие и как, это для многих как высшая математика - до лампочки. Как у меня напарник. У него машина SKODA (2 летка, купил 2 года назад). Проходили с ним 2 недели назад техосмотр. Мужик говорит, включи противотуманки. У меня их нет. Как нет? Подходит, слева ручку круть и на себя – поздравляю, у вас есть противотуманки.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.06.2013 в 09:54:56

ввв написал : а чем Вам не нравится металопласт? Может просто неаккуратным монтажом?

Металлопласт с фитингами на накидных гайках - самый отстойный материал: 1) Нельзя замуровывать (требует подтяжки) 2) Не надёжны соединения (может вырвать) 3) Заужения в фитингах огромны - гидравлические сопротивления, плохой напор. Зато металлопласт на таких фитингах (с разрезным кольцом) очень любят сантехники "из перехода метро": он вообще не требует спец инструмента

radistmaster написал : Когда то обещал ЭЛЕКТРО фото сгоревших ВАГО фото нет а вот видео снял

Это и есть "Лжеэлектрик" - как в заголовке темы. Вместо сгоревших клеммников WAGO показывает обугленный провод рядом с ними, причём провод не понятно какого сечения.

Rumato написал : Качество телефонное, но думаю понятно. Приходит полторашка алюминия, отходит медь "кто на что горазд".

А это что за шарлатанство: фото 4?? Там в 2 из 4 отверстий клеммника сразу пару скрученных проводов запихнули? Многожильные или моножила?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.06.2013 в 10:44:05

Про мп - незнание технологии его монтажа, это одно. МП трубы (те что имеют слой ал) - это новинка. Остальные трубы - можно сказать - в той или иной степени как то тянутся до лидера.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2013 в 11:06:10

Prok12 написал : А это что за шарлатанство: фото 4?? Там в 2 из 4 отверстий клеммника сразу пару скрученных проводов запихнули?

естественно многопроволочные:)

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.06.2013 в 11:17:57

Rumato написал : естественно многопроволочные

Хотя эти клеммники - для моножилы. Вот так и рождаются мифы о сгоревших WAGO :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.