CaveMan
CaveMan
Новичок

Регистрация: 03.09.2013

Челябинск

Сообщений: 43

04.11.2013 в 00:10:35

[QUOTE=333vs333;4134835]Если духовка не

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.11.2013 в 00:13:25

Я про это:

CaveMan написал : розетки ( и духовка)

1 линия - розетки 2 линия - духовка

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.11.2013 в 00:54:49

CaveMan написал : Извиняюсь допустил ошибку. Кабель весь смонтирован ВВГнг-LS (ГОСТ). Спасибо. Теперь спокоен ))

1,5 -6А - освещение 2,5 - 16А - розетки ( и духовка) 3х6 - 32А - варочная

все норм . спите спокойной

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.11.2013 в 00:56:33

333vs333 написал : Сообщение от ПУЭ - ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:

  1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм. ... ... Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

какое это отношение имеет к квартирной проводке ? :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.11.2013 в 07:47:34

Metall написал : все норм . спите спокойной

Ясен,.. а чего тут беспокоиться - духовка 3 КВт + чайник 2 КВт + м.б. пылесос ~ 1.5 КВт, АВ защитит, а хозяева еще долго будут перебирать комбинации с возможными потребителями, включаемыми вместе с духовкой.

Утрирую? Ясен пень, такова жизнь - "сколько хочу столько и включаю одновременно, да к тому же еще и электрика новая, сделанная как надо" .

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.11.2013 в 12:49:34

Недавно обещанный щит на фасаде в деревне:

  1. Кабель АВК применен неверно - по оплетке пущена нейтраль. Ну и PEN (на самом деле N, ибо двухпроводка) никогда не поздно повторно землить! Даже если он уже прошел через автомат :(

  2. Особенно когда заземление выполнено вот так:

  3. Немного водички в "колене" из ВВГ никогда не повредит :(

0
Вложение
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.11.2013 в 13:54:16

andrewkhv, зато ограничители Weidmuller. ;)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.11.2013 в 13:57:17

333vs333, че серьезно?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.11.2013 в 14:03:36

andrewkhv написал : 333vs333, че серьезно?

Ну да, я с такими работаю. :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7181

04.11.2013 в 14:51:36

andrewkhv написал : Кабель АВК применен неверно - по оплетке пущена нейтраль.

Я, если честно.. тоже пустил бы ноль по оплетке...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.11.2013 в 15:09:40

haramamburu написал : Я, если честно.. тоже пустил бы ноль по оплетке...

Сам АВК, судя по информации производителей, существует только ради создания дополнительных трудностей для кражи электроэнергии - колупать кабель с фазой на оплетке несколько очково, вы не находите? :)

0