10.01.2015 в 12:58:55
333vs333 написал : web-rr, Вы путаете гарантийный срок и срок службы.
Нет, я не путаю. но другой информации там не было. Интерполяция может дать такую картину (ну примерно): при гарантийном сроке 3 года, общий срок службы лет 5-7-10, причём 10 уже от силы.
Ладно. Всем джамшутам можно фсё. Ибо "не очкуй и не слушай никого, я так уже три года делаю и никто не жаловался" :)
10.01.2015 в 13:19:43
web-rr написал : Нет, я не путаю. но другой информации там не было.
Понятно. А это завод-производитель такое пишет?
10.01.2015 в 13:21:12
Standard, да, о гибком. Более того, представитель кольчугинского завода здесь говорила о возможности и правомерности подобных изысков. P.S. Если я недавно зарегился на этом форуме, это не значит, что я о нем не знал и не читал. И интернет у меня появился не в конце 2014 года :)
10.01.2015 в 13:24:35
web-rr, при чем тут джамшутинг? Давайте разделять обязанности- Вы тянете силу к сплитам, спецы по их установке монтируют так, как считают нужным. Если уж так душу рвете за зака, обговорите прокладку кабеля в ПВХ трубе. Тогда при случае все можно будет беспроблемно заменить.
10.01.2015 в 15:16:06
NoNe написал : Вы тянете силу к сплитам, спецы по их установке монтируют так, как считают нужным.
Не так, как считают нужным, а так, как предписано ТНПА.
10.01.2015 в 15:48:19
333vs333, правовые акты это хорошо, но есть требования производителя, которые нужно неукоснительно соблюдать. В противном случае, производитель не несет ответственности за бесперебойную и качественную работу оборудования.
Мы говорим об обученных и сертифицированных монтажниках.
10.01.2015 в 15:55:22
NoNe написал : но есть требования производителя, которые нужно неукоснительно соблюдать.
Даже если эти требования идут в разрез с ТНПА?! (это для примера) Давайте не будем... Есть государство, в котором есть свои законы, которые необходимо соблюдать. 3-го не дано.
NoNe написал : Мы говорим об обученных и сертифицированных монтажниках.
Это, к великому сожалению, огромная редкость.
10.01.2015 в 15:56:07
NoNe написал : правовые акты это хорошо, но есть требования производителя
И в этом случае универсальное решение - ПУНП (Полностью Универсальный Непревзойденный Провод), который отвечает как Требованиям Нормативных Актов, так и Требованиям Производителя. Достаточно сказать, что сплиты, которые мы подключали ПУНПом ещё в конце 90-х, по сей день работают без малейших нареканий.
10.01.2015 в 16:01:26
Radio, тогда уж ШВВП. ПУНП идет с однопроволочной жилой. Вообще я, видимо, зря регистрировался. Никто никого не слушает кроме самого себя. Когда говоришь, что есть марки кабелей, которые прописаны производителем или, еще лучше, когда они идут в комплекте, никто на это не обращает внимание. Один пихает ВВГ, другой советует ПУНП. Да с вами страшно дело иметь- вы странные люди. Извиняюсь конечно.
10.01.2015 в 16:01:28
Radio написал : по сей день работают без малейших нареканий.
Понятие достойное обывателя далекого от электрики. Куда оно денется, конечно будет работать. Как "Друг познается в беде!", так качество электромонтажных работ познается в аварийной ситуации.
10.01.2015 в 16:04:18
333vs333, да. Действующие нормы государства, к сожалению, иногда отстают от международных требований. Серьезные фирмы-производители строго следят за всем и своевременно корректируют свою продукцию.
10.01.2015 в 16:07:36
333vs333 написал : Как "Друг познается в беде!", так качество электромонтажных работ познается в аварийной ситуации.
Если с конца 90-х аварийной ситуации не возникло - то уже и не возникнет.
10.01.2015 в 16:07:57
NoNe написал : Действующие нормы государства, к сожалению, иногла отствют от международных требований.
Международные требования не всегда благо. :) Есть нормативы, в которых данные взяты "с потолка". (например, по заземлению и молниезащите)
10.01.2015 в 16:08:47
ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000 25.7
Шнуры, входящие в комплект как часть прибора, используемого на открытом воздухе, не должны быть хуже, чем гибкий кабель в полихлоропреновой оболочке (тип 57 по ГОСТ Р МЭК 245-1).
Который в свою очередь определен как 57 - шнур в нормальной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (245 ICE 57)
Если исходить непосредственно из ГОСТа, а не из инструкции, то можно использовать провод ПРМ, почти отвечающий этим требованиям (почти -- потому, что это провод, а в госте буквально сказано кабель). Но у ПРМ номинал напряжения 380В, а указанный в инструкциях H07RN-F в дополнение к требованиям IEC еще и лучше по напряжению (H07, а не H05), поэтому если подбирать по соответствию ему, а также по требованию именно кабеля, то и нужен КГН -- кабель с оболочкой из маслостойкой резины с номиналом в 660В. Вообще, по степени выполнения нормативов материалы по убывающей располагаются так: H07RN-F (бывает в продаже, например, Helukabel), КГН (практически полное соответствие), ПРМ (провод, номинал напряжения меньше, чем у указанного в инструкции), далее уже с серьезными отступлениями и нарушениями -- ПРС (резина, но не маслостойкая), ПВС (ПВХ оболочка и изоляция вместо резины и полихлоропрена).
ВВГ каких-либо видов тут вообще непригоден, это не соединительный шнур. Не говоря уж о том, что он из ПВХ, как и ПВС.
10.01.2015 в 16:10:24
NoNe написал : тогда уж ШВВП. ПУНП идет с однопроволочной жилой
Все верно, с однопроволочной и нужно. Многопроволочные жилы при подключении внешнего блока не только не нужны, но и бесполезны. Доказано много-многолетней практикой (кроме теории).