dimm5 написал:
К теме "Почему нельзя 2 провода разного сечения в АВ зажимать?"
Это моно 2.5мм и многожила 1.5мм, Причем 1.5 нагрелась до перегорания.
С умом можно (снимаем изоляцию на 2см у моножилы и 6-8см у многожилы,накручиваем хорошенько и делаем петельку).
Другое дело номинал АВ и мощность нагрузки для 1.5мм - даже при хорошем контакте чудес не бывает.
Работал тут в школьном ВРУ, подключал наш комплекс (иначе нигде больше PEN не разделить)
Открыл, а там такое.
Классика жанра, в общем-то, но чтобы в школе, где до каждой бумажки нынче докапываются...
SB3, так корпус шкафа является единственной в школе железякой, которая связана с арматурой фундамента, связана с двумя подстанциями неразрываемым проводником сечением что-то около 70мм кв (на глаз, может и больше, там вообще нет бирок на входе), от чего оный корпус с полным основанием считается ГЗШиной, на которой допустимо делить ноль на рабочий и защитный, что и сделано. Но не так как на фото, а под разные болты. Фото сделано ДО того как я отключил шины и подключился.
Попросили разобраться "Почему в квартире свет моргает? Автомат срабатывает не только на этаже, но и по стояку..."
Вот такие "коробки" по всей квартире увидел - :swoon
Часов 8 потратил, чтобы разобраться "что - куда" и навести относительный порядок.
Естественно, за соответствующее вознаграждение.
:yu: