12.01.2015 в 10:52:25
333vs333; если он тащит кабель от щитка, то конечно.
но как правило варочная и шкаф подключаются в одной точке. к одному кабелю, рассчитанному на мощность варочной и защищенному соответствующим автоматом. можно конечно подискутировать по поводу розеток не рассчитанных на токи свыше 16 А, но заменить вилку ничего не стоит.
тут автомат можно не ставить. вы же не обязаны защищать питающий кабель от телевизора. там вообще 2Х0,75
12.01.2015 в 10:57:16
masana написал : но заменить вилку ничего не стоит.
и нажить себе большой гемор в случае необходимости гарантийного ремонта.
Если можно сделать хорошо, зачем делать плохо?
12.01.2015 в 11:00:35
Radio написал : Ерунда, некоторые вообще в столешницу розетки встромляют.
при должном конструктиве и монтаже не вижу никаких проблем. к тому же розетка на столешнице видна всегда. а что творится в районе плинтуса под кухней забудут через неделю после ее сборки.
Solovey написал : и нажить себе большой гемор в случае необходимости гарантийного ремонта.
Если можно сделать хорошо, зачем делать плохо?
мы обсуждаем сферического коня в вакууме.
гемор в случае гарантийного ремонта будет не большим, чем в случае гарантийного ремонта машины с сигнализацией, установленной не у официального дилера. никто просто не нагибал еще гарантийщиков в промышленных масштабах. вот и квакают по поводу вилок, если вообще квакают, а это не очередная утка бродящая по форуму. естественно придется нарисовать бумажку о "сертифицированности" специалиста.
и еще: я считаю, что розетка на 32 А лучше для шкафа чем розетка на 16А. попробуйте доказать обратное.
12.01.2015 в 11:00:57
masana написал : две розетки к кухне на уровне пола, выложенного плиткой. офигительно!
Такие сейчас в основном желания заказчика-розетки силовые под цоколем а он в большенстве случаев 10см. Да и не на полу они там см 1,5-2 есть от пола,просто снимок чуть сверху. Про оливье вообще отпад ))) ,розетки под кухней-сверху столешница и пристеночный плинтус(уголок) снизу цоколь и расстояние еще будь здоров.... Если потоп так и по стенкам вода потечет,а фаза в розетках на верхнем контакте это около 6-7 см от пола.
12.01.2015 в 11:01:44
masana написал : при должном конструктиве и монтаже не вижу никаких проблем.
Ну конечно, какие проблемы от вылитой туда кастрюли борща... :)
12.01.2015 в 11:02:17
igorek73 написал : Когда духовой шкаф без вилки и мощнее по току 16А делаю примерно так.
Розетки сопливые. А если еще и делать подключение в таком месте, то их вообще ссыкотно использовать - тут бы КлК-5С или пром. разъем.
12.01.2015 в 11:14:08
masana написал : если он тащит кабель от щитка
Нет разницы, откуда и куда.
masana написал : но как правило варочная и шкаф подключаются в одной точке. к одному кабелю
Нет такого правила. При нормальном монтаже дух.шкаф подключается отдельной линией, либо с линии обычных розеток. Розетка является частью электроустановки (стационарной электросети), и будьте добры следовать нормативу, если дух.шкаф подключается каким-либо образом к линии, защищенной АВ > 25А - приготовьтесь к сюрпризам в случае аварии.
12.01.2015 в 11:20:45
333vs333 написал : Нет разницы, откуда и куда.
Нет такого правила. При нормальном монтаже дух.шкаф подключается отдельной линией, либо с линии обычных розеток. Розетка является частью электроустановки (стационарной электросети), и будьте добры следовать нормативу, если дух.шкаф подключается каким-либо образом к линии, защищенной АВ > 25А - приготовьтесь к сюрпризам в случае аварии.
ну вы пишете, что "нет такого правила" и тут же пишите, слова "нормальный монтаж"? нормальный (нормированный) каким документом?
если я духовой шкаф подключу к линии рассчитанной на 25 А, естественно с помощью вилки и розетки на 32 А, какие сюрпризы? какой сюрприз вас ждет когда вы в розетку на 16 А втыкаете кабель от светильника рассчитанный на 6?
12.01.2015 в 11:26:09
masana написал : если я духовой шкаф подключу к линии рассчитанной на 25 А, с помощью вилки и розетки на 32 А, какие сюрпризы?
Читайте внимательно с моего поста про ПУЭ и защиту отходящей линии. Потом почитайте ПУЭ и другие ТНПА.
12.01.2015 в 11:30:21
333vs333 написал : Читайте внимательно с моего поста про ПУЭ и защиту отходящей линии. Потом почитайте ПУЭ и другие ТНПА.
вы включаете в розетку, защищенную автоматом на 16 А торшер, кабель к которому представляет из себя 2Х0,75 этот кабель будет являться "отходящей линией"? каким образом вы его защищаете? чем этот кабель отличается от кабеля варочной в моем примере?
12.01.2015 в 11:37:19
masana написал : я как-то уже писал, что за электрику берутся очень много безработных из числа тех, кого в дворники не приняли
Думаю Вы правы в большенстве случаев.Только возможно электрика легко в вашем понимании...а никогда не производили электромонтаж по бетону?!Что тоже легко?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу