Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

19.03.2015 в 11:56:58

masana написал : если хочешь

Ключевое слово! Не хочу. Щит собран, стоит на объекте и ждёт установки :applause: За предложение спасибо!

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

19.03.2015 в 13:36:10

Campan написал : Собрал щиток из того что было :) Думаю, в эту тему.

Цвета - не самый страшный косяк, тем более для себя. Нормальный щиток...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.03.2015 в 13:40:50

Олечка написал : Цвета - не самый страшный косяк, тем более для себя

Тут вопросов нет. Хозяин барин. Тем более для себя (так понял).

Олечка написал : Нормальный щиток...

Вот тут спорно. Вы бы для себя согласились на такой щит?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.03.2015 в 13:46:11

Bladiclab написал : Тут вопросов нет. Хозяин барин. Тем более для себя (так понял).

Вот тут спорно. Вы бы для себя согласились на такой щит?

Чет у Вас все с ног на голову. Цвета, как раз, - не нормально! Но это выбор будущего пользователя и ему с этим жить. Единственное, о чем он не подумал, так то, что в этот щит после него тоже кто-то полезет.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

19.03.2015 в 13:58:22

Bladiclab написал : Вот тут спорно. Вы бы для себя согласились на такой щит?

Bladiclab, но это же, вроде, человек для себя собирал и первый раз. Не права? Речь в данном случае не идет о профессиональной сборке на заказ. Понятно, что если так на заказ сделать - заказчик не примет работу и вообще у исполнителя могут возникнуть неприятности. :flirt

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

19.03.2015 в 13:59:57

333vs333 написал : что в этот щит после него тоже кто-то полезет

Да, думаю, полезет разбирающийся. Иначе, нафига лезть :)

Bladiclab написал : Вы бы для себя согласились на такой щит?

А что в нём такого криминального? По моему, ничё такой, симпатичненький :popcorn

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.03.2015 в 14:09:30

Campan написал : Да, думаю, полезет разбирающийся. Иначе, нафига лезть

Разбирающийся или нет, хз. :) Я тоже когда-то считал себя очень хорошим электриком, пока вся ответственность на проектировщиках была. Оказалось, что я сильно заблуждался.

Вот человеку тоже "разбирающийся" из электросетей делал - Квартира в хрущевке, дому больше 50 лет, провода медные 1,5мм[sup]2[/sup]. Нафига официалы на 2 линии столько автоматов запроектировали, они и сами не знают. А "спец" еще умудрился 1,5мм[sup]2[/sup] подключить в автомат 25А при том, что есть свободные на 16А!

Так что, Campan, если такой "разбирающийся" полезет, то заказывайте деревянный макинтош заранее. :)

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

19.03.2015 в 14:21:19

333vs333 написал : Так что, Campan, если такой "разбирающийся" полезет, то заказывайте деревянный макинтош заранее.

Это точно. У меня, с 3 группой безопасности, всегда любовь была к несоответствию цветов в щитках :) Ща глянул фотку банного :)))) Такая же какофония :D https://www.forumhouse.ru/attachments/972186/ и ничё, с осени 12го года включает по СМСке мне баньку... Даже маркер красный всё тот же :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.03.2015 в 14:26:07

Campan написал : и ничё, с осени 12го года включает по СМСке мне баньку...

;) И снова эта неумираемая фраза.)) Защита ставится не для того, чтобы все работало, а для аварийных ситуаций. Соедините все мимо щита напрямую - "и ниче, работает же". ;)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.03.2015 в 14:30:20

333vs333 написал : Чет у Вас все с ног на голову

Мы обсуждаем эстетику временного или постоянного щита. Особенно эстетика будет видна после полного его подключения. Главное удобство свободочитаемости и обслуживания.

Олечка написал : Bladiclab, но это же, вроде, человек для себя собирал и первый раз. Не права?

Если для себя, то в чем проблема. Не зря в этой теме смотрим. В посте № 10940 высказал свою точку зрения.

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

19.03.2015 в 14:36:46

333vs333 написал : Защита ставится не для того, чтобы все работало, а для аварийных ситуаций

Дак с технической то точки зрения не подкопаешься вроде... Номиналы соответствуют, сечения тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.