evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.09.2007 в 19:41:09

Имеется, к примеру, понижающий трансформатор 10/0.4 кВ номинальной мощностью 630 кВА. Имеется промышленная реактивная нагрузка, преимущественно 3-фазные электродвигатели, и немного люминисцентных ламп на освещении.

Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор:

  • номинальную (максимальную),
  • оптимальную (слышал, что ~80% от номинальной)?

Благодарю за помощь

2
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.09.2007 в 19:51:36

От 80 до 90%. Еще один фактор, протяженность линий от транса и по нагрузкам.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.09.2007 в 23:07:18

Линии в расчет не будем брать (50 метров). Так какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный транс? Помогите, ну не понимаю 3-фазную сеть и эти косинусы... :(

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2007 в 23:33:16

evgenygrig написал : Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор:

  • номинальную (максимальную),
  • оптимальную (слышал, что ~80% от номинальной)?

..

evgenygrig написал : Так какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный транс? Помогите, ну не понимаю 3-фазную сеть и эти косинусы...

-как же Вы оцените нагрузку - тоже трехфазную - если ее "не понимаете"?

  • и значительно важнее номинальный ток на низкой стороне, длительность и величина его возможного превышения в "часы пик"...чтобы не допустить чрезмерного перегрева трансформатора...
  • вот пример этого: http://www.energo-standart.ru/view/product.php?prod_id=387
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.09.2007 в 23:39:12

evgenygrig написал : Линии в расчет не будем брать (50 метров). Так какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный транс? Помогите, ну не понимаю 3-фазную сеть и эти косинусы

КПД 80% от полной мощности, это нормально.

Пришел деятель, госстандарта, сейчас начнется какая угодно демагогия только не ответы на поставленный вопрос.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2007 в 23:55:05

leonard написал : КПД 80% от полной мощности, это нормально.

Полный бред

leonard написал : Пришел деятель, госстандарта

  • Это вы про себя?

leonard написал : сейчас начнется какая угодно демагогия только не ответы на поставленный вопрос.

  • Вы трансформатор-то 6/0,4 хоть раз "вживую" видели, "ответчик на любые вопросы" - я-то их не один десяток лет эксплуатирую...
1
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.09.2007 в 00:10:45

evgenygrig написал : Так какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный транс?

-так это не делается - нужен расчет по характеру нагрузки, коэффициенту спроса и т.п.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.09.2007 в 00:13:20

Valeryko написал : Полный бред

  • для рассматриваемого трансформатора 630 кВА, КПД 80%- это НЕНОРМАЛЬНО: [QUOTE=leonard]

Пардон, не КПД имелось ввиду, а 80% от полной мощности. Это нормально.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.09.2007 в 13:32:19

Ха, только 470 кВт на 1000 кВА - еще цветочки. Мне энергетик вчера написал: 3150 кВА * 0,6 / 1,4 = 1350 кВт. Это фактически запрет на нормальную работу нашего предприятия. Я долго пытался понять, чем обусловлен коэффициент 1,4, и решил обратиться к вам на форум.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.09.2007 в 17:35:07

evgenygrig написал : Ха, только 470 кВт на 1000 кВА - еще цветочки. Мне энергетик вчера написал: 3150 кВА * 0,6 / 1,4 = 1350 кВт. Это фактически запрет на нормальную работу нашего предприятия. Я долго пытался понять, чем обусловлен коэффициент 1,4, и решил обратиться к вам на форум

  • надеюсь, ТЕПЕРЬ Вы понимаете, что

leonard написал : 80% от полной мощности. Это нормально.

  • это полный бред... -Вам нужно рассмотреть токовые нагрузки в "часы пик" и коэффициенты загрузки(лучше-реальные токи) - мощных двигателей Вашего технологического оборудования
  • сейчас многие предприятия даже останавливают в это время энергоемкое оборудование, возможно, тогда выкрутитесь...
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.09.2007 в 18:49:06

Valeryko написал : это полный бред... -Вам нужно рассмотреть токовые нагрузки в "часы пик" и коэффициенты загрузки(лучше-реальные токи) - мощных двигателей Вашего технологического оборудования

  • сейчас многие предприятия даже останавливают в это время энергоемкое оборудование, возможно, тогда выкрутитесь...

Полный бред, это не 80% от полной мощности, а Вы в электриках. Вот это серьезный бред, и научитесь нормальному общению.

P.S Ваш ответ на вопрос: Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор Итак, ответ от Валерико можно в процентах. Слабая надежда теплится...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.