Косинус 0.6 появляется при абсолютной перегруженности тр.
Ну а 1.4 это логический синус при косинусе 0.6.
08.09.2007 в 15:04:48
Косинус 0.6 появляется при абсолютной перегруженности тр.
Ну а 1.4 это логический синус при косинусе 0.6.
08.09.2007 в 15:07:29
evgenygrig написал : Посмотрел характеристики электродвигателей. Косинус ФИ колеблется от 0.6 до 0.95.
]
Скорее всего 0,6 достигается на холостом ходу, а 0,95 - при полной нагрузке. Так как в расчете участвует полная мощность двигателя (а не на холостом ходу), то брать надо 0,95. Очень сомнительно чтобы двигатель имел 0,6 на полной мощности - это же весьма большой перерасход меди получится.
08.09.2007 в 15:16:32
evgenygrig написал : Ну хватит ругаться - я уже понял, что задал некорректный вопрос.
-Вопрос-то корректный, только для точной цифры надо проект иметь...
evgenygrig написал : "час пик" у нас - 16 часов в сутки (2 смены),
-"часы" пик" определяет энергосистема, а не Вы
evgenygrig написал : режим работы 2/3 оборудования - продолжительный,
evgenygrig написал : предприятие только строится, реальные токи не известны,
-тогда должен быть проект с составом оборудования и его номинальными мощностями...
evgenygrig написал :
- РТП запроектирована по аналогам, поставлена и смонтирована. Предположительно, расчет выполнен исходя из косинуса фи 0.9 и запаса 30% (коэффициент 1.3).
-Тогда и токи нагрузочные должны быть аналогичны...
evgenygrig написал : теперь энергетик заявляет, что проектировщики ошиблись и нам не хватит трансформаторной мощности - почти в 2 раза. Я и пытаюсь понять, откуда он взял косинус фи 0.6 и коэффициент 1.4. Похоже, он "сгущает краски".
08.09.2007 в 15:17:34
evgenygrig написал : Кроме того, закупаем мощные установки компенсации реактивного тока
Большинство оборудования уже имеют компенсаторы реактивной мощности в виде простейших конденсатров. Остаются нелинейные искажения. Сможет ли скомпенсировать нелинейные искажения покупаемое оборудование?
evgenygrig написал : А вот откуда появляются гармоники? На "бытовом" уровне обычные источники гармоник - импульсные блоки питания. А на производстве, где у нас в основном электродвигатели?
Источниками гармоник могут быть также газоразрядные лампы, тиристорные регуляторы мощности / напряжения с фазовым управлением (в т.ч. различные блоки питаия, сварка и т.п.). А двигатели создают во-первых из-за неидеальности своей геометрии и из-за наличия гармоник в питающем напряжении. Но у двигателей их очень мало.
08.09.2007 в 15:18:56
Sergey_G. написал : Скорее всего 0,6 достигается на холостом ходу, а 0,95 - при полной нагрузке. Так как в расчете участвует полная мощность двигателя (а не на холостом ходу), то брать надо 0,95.
-Скорее это связано с номинальной мощностью двигателя- маломощные двигатели (скажем, до 2-3 килоВатт) имеют мЕньший КПД и мЕньший косинус фи (скажем, более 55 килоВатт)
08.09.2007 в 15:41:07
Уважаемый Valeryko, а у Вас на предприятии несколько трансформаторов? На стороне НН потребители подключены раздельно или нагрузка распределяется между трансформаторами с помощью общей шины? У нас РТП спроектирована с раздельным подключением 3 трансов, и в результате возможны проблемы с перегрузкой 1 трансформатора.
08.09.2007 в 16:54:09
evgenygrig написал : у Вас на предприятии несколько трансформаторов?
evgenygrig написал : На стороне НН потребители подключены раздельно или нагрузка распределяется между трансформаторами с помощью общей шины?
-конечно раздельно
evgenygrig написал : На стороне НН потребители подключены раздельно или нагрузка распределяется между трансформаторами с помощью общей шины?
-везде с помощью общих шин (мы питаемся с нескольких подстанций)
evgenygrig написал : У нас РТП спроектирована с раздельным подключением 3 трансов, и в результате возможны проблемы с перегрузкой 1 трансформатора.
08.09.2007 в 18:03:03
Sergey_G. написал : Скорее всего 0,6 достигается на холостом ходу, а 0,95 - при полной нагрузке. Так как в расчете участвует полная мощность двигателя (а не на холостом ходу), то брать надо 0,95. Очень сомнительно чтобы двигатель имел 0,6 на полной мощности - это же весьма большой перерасход меди получится.
Вы путаете косинус с КПД, косинус снижается при перегрузке.
08.09.2007 в 21:43:53
Valeryko, вы сказали, что потребители у вас подключены: -конечно раздельно -везде с помощью общих шин
Я ничего не понял, честно. Грубо говоря, у нас на трансформатор N1 - 1-й этаж, на трансформатор N2 - 2-й этаж, на трансформатор N3 - 3-й этаж. При этом максимум нагрузки на N1, и частично перераспределить ее на трансформаторы N2 и N3 невозможно - объединяющая шина на стороне 0.4 кВ отсутствует.
09.09.2007 в 06:36:59
evgenygrig написал : Грубо говоря, у нас на трансформатор N1 - 1-й этаж, на трансформатор N2 - 2-й этаж, на трансформатор N3 - 3-й этаж.
Так перераспределите нагрузку статически - она же стабильная. Само собой, потребуется изменение проекта.
09.09.2007 в 09:40:56
leonard написал : Вы путаете косинус с КПД, косинус снижается при перегрузке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу