Можно ли так сделать? Проточник поставить на 6 кВт при разрешенной мощности 4,4 кВт
11.09.2007 в 14:14:04
Можно ли так сделать? Проточник поставить на 6 кВт при разрешенной мощности 4,4 кВт
11.09.2007 в 14:23:12
А какой вводной автомат у Вас стоит? Потянет ли 6/0,22=27,3А? Плюс свет, холодильник...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.09.2007 в 14:24:56
а зачем?
6квт проточник - детский, ну там кукол, машинку помыть :)
11.09.2007 в 14:46:17
Timans написал : Можно ли так сделать? Проточник поставить на 6 кВт при разрешенной мощности 4,4 кВт
Это что, вопрос для идиотов?
За вас уже всё продумали. Вам остаётся только пойти и выбрать накопительный нагреватель. :)
11.09.2007 в 15:05:07
очень маленька квартира, поэтому хотел проточник. Автомат на входе все равно менять будем. какой надо такой и поставим
11.09.2007 в 16:51:32
Timans написал : очень маленька квартира, поэтому хотел проточник. Автомат на входе все равно менять будем. какой надо такой и поставим
не какой надо а какой можно, а то так и пожар можно устроить, максимум который можно унается по проводам до автомата, вообщем смотря какое сечение кабеля
11.09.2007 в 17:05:45
SDim написал : не какой надо а какой можно, а то так и пожар можно устроить, максимум который можно унается по проводам до автомата, вообщем смотря какое сечение кабеля
ТО есть лучше не рисковать И поискать какой-нибудь маленький накопитель?
19.09.2007 в 23:33:13
2Timans
Разрешенная мощность 4,4 кВт означает вводной автомат на 20 А. Если вам его еще не поставили, то следует постараться чтобы там оказался D20, а не C20. С20 будет отключаться минут через 5 от вашего проточника. Впоследствии вводной автомат заменить вряд ли получится, так как он либо на площадке, либо в квартире но опечатанный.
Хотя, если понизить мощность проточника, то работать будет. Летом хватит, зимой вода заметно холоднее - мощности не хватит.
19.09.2007 в 23:53:57
Автомат типа D не поможет - у него кривая отключения по перегрузке практически идентична автоматам типа С и В. Так, для 6 кВт перегрузка 20-амперного автомата составит 35%. Автомат типа В продержится 60 секунд, типа D - 90 секунд. Т.е. даже умыться не успеешь. Единственный выход - автомат минимум 25А.
20.09.2007 в 00:54:34
evgenygrig написал : Единственный выход - автомат минимум 25А.
...к тому же и очень удобно зимой, проточник кочегарит и стены тепленькие :)
20.09.2007 в 20:15:05
Купили мы в магазин на рукомойник проточный водонагреватель(8 квт).Результат-сеть садит капитально,а воду практически не греет.В итоге(на следующий день) поменяли на накопительный(50л).Извените немного не по теме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.