Timans
Timans
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 121

11.09.2007 в 14:14:04

Можно ли так сделать? Проточник поставить на 6 кВт при разрешенной мощности 4,4 кВт

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.09.2007 в 14:23:12

А какой вводной автомат у Вас стоит? Потянет ли 6/0,22=27,3А? Плюс свет, холодильник...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

11.09.2007 в 14:24:56

а зачем?

6квт проточник - детский, ну там кукол, машинку помыть :)

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

11.09.2007 в 14:46:17

Timans написал : Можно ли так сделать? Проточник поставить на 6 кВт при разрешенной мощности 4,4 кВт

Это что, вопрос для идиотов?

За вас уже всё продумали. Вам остаётся только пойти и выбрать накопительный нагреватель. :)

0
Timans
Timans
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 121

11.09.2007 в 15:05:07

очень маленька квартира, поэтому хотел проточник. Автомат на входе все равно менять будем. какой надо такой и поставим

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.09.2007 в 16:51:32

Timans написал : очень маленька квартира, поэтому хотел проточник. Автомат на входе все равно менять будем. какой надо такой и поставим

не какой надо а какой можно, а то так и пожар можно устроить, максимум который можно унается по проводам до автомата, вообщем смотря какое сечение кабеля

0
Timans
Timans
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 121

11.09.2007 в 17:05:45

SDim написал : не какой надо а какой можно, а то так и пожар можно устроить, максимум который можно унается по проводам до автомата, вообщем смотря какое сечение кабеля

ТО есть лучше не рисковать И поискать какой-нибудь маленький накопитель?

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

19.09.2007 в 23:33:13

2Timans
Разрешенная мощность 4,4 кВт означает вводной автомат на 20 А. Если вам его еще не поставили, то следует постараться чтобы там оказался D20, а не C20. С20 будет отключаться минут через 5 от вашего проточника. Впоследствии вводной автомат заменить вряд ли получится, так как он либо на площадке, либо в квартире но опечатанный.
Хотя, если понизить мощность проточника, то работать будет. Летом хватит, зимой вода заметно холоднее - мощности не хватит.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2007 в 23:53:57

Автомат типа D не поможет - у него кривая отключения по перегрузке практически идентична автоматам типа С и В. Так, для 6 кВт перегрузка 20-амперного автомата составит 35%. Автомат типа В продержится 60 секунд, типа D - 90 секунд. Т.е. даже умыться не успеешь. Единственный выход - автомат минимум 25А.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.09.2007 в 00:54:34

evgenygrig написал : Единственный выход - автомат минимум 25А.

...к тому же и очень удобно зимой, проточник кочегарит и стены тепленькие :)

0
сухов
сухов
Местный

Регистрация: 01.01.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 757

20.09.2007 в 20:15:05

Купили мы в магазин на рукомойник проточный водонагреватель(8 квт).Результат-сеть садит капитально,а воду практически не греет.В итоге(на следующий день) поменяли на накопительный(50л).Извените немного не по теме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу