Sergey_G. написал :
Насчет более низкой чувствительности трехполюсного автомата - все логично.
Это называется более низкая чувствительность? Он и не собирался отключаться!
Sergey_G. написал :
Так сделано чтобы компенсировать разогрев от соседних полюсов, потому что ГОСТ нормирует не только максимальное время отключения, но и минимальное.
А запах подгорающего пластика, как дополнительный индикатор?
Sergey_G. написал :
А это Вы по ГОСТу посмотрите, номер которого прямо на автомате и указан.
И где его искать? Ссылок как правило море, но все предлагают купить...
За то на старом автомате в ШС, табличка - номинальный ток 63А, ток теплового расцепителя - 75А, магнитного - 500А...
По тепловому расцепителю запас 20%, а не 80%...
P.S. За те 17 минут, что пытался сработать автомат, ВВГ 2х2,5, нагрелся до 110*С. Это тоже норма?