Alex___dr написал : Можно ли считать исправным автомат, который не срабатывает с 80% перегрузкой???

А это Вы по ГОСТу посмотрите, номер которого прямо на автомате и указан. Насчет более низкой чувствительности трехполюсного автомата - все логично. Так сделано чтобы компенсировать разогрев от соседних полюсов, потому что ГОСТ нормирует не только максимальное время отключения, но и минимальное.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.09.2007 в 21:11:41

Sergey_G. написал : Насчет более низкой чувствительности трехполюсного автомата - все логично.

Это называется более низкая чувствительность? Он и не собирался отключаться!

Sergey_G. написал : Так сделано чтобы компенсировать разогрев от соседних полюсов, потому что ГОСТ нормирует не только максимальное время отключения, но и минимальное.

А запах подгорающего пластика, как дополнительный индикатор?

Sergey_G. написал : А это Вы по ГОСТу посмотрите, номер которого прямо на автомате и указан.

И где его искать? Ссылок как правило море, но все предлагают купить... За то на старом автомате в ШС, табличка - номинальный ток 63А, ток теплового расцепителя - 75А, магнитного - 500А...
По тепловому расцепителю запас 20%, а не 80%... P.S. За те 17 минут, что пытался сработать автомат, ВВГ 2х2,5, нагрелся до 110*С. Это тоже норма?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.09.2007 в 22:29:28

Alex___dr написал : Можно ли считать исправным автомат, который не срабатывает с 80% перегрузкой???

  • Можно, поскольку "перегрузка" имеет поболее параметров, чем "%"..

Alex___dr написал : P.S. За те 17 минут, что пытался сработать автомат, ВВГ 2х2,5, нагрелся до 110*С. Это тоже норма?

  • "норма" относительно чего?
  • Рабочая температура подольского ВВГ (обычного) - от - 30°С до +50°С
    Допустимая t° нагрева жил - +70°С - при эксплуатации.
    И температура при коротком замыкании +160°С .
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.09.2007 в 22:54:35

Valeryko написал :

  • Можно, поскольку "перегрузка" имеет поболее параметров, чем "%"..

Огласите список пожалуйста!

Valeryko написал :

  • "норма" относительно чего?

Неужели не ясно? Если Вы не читали #22, повторю, трёхполюсный автомат ИЭК С25 (25 ампер) не отключился (был выключен) за 17 минут при токе нагрузки 44А, при напряжении 220В, за это время ВВГ 2х2,5, нагрелся до 110*С. Эксперимент был прерван, ввиду окончания рабочего дня. Завтра будет продолжение. Посмотрим кто сдастся раньше, автомат сработает, или изоляция с провода стечёт...

Valeryko написал : Допустимая t° нагрева жил - +70°С - при эксплуатации.

110*С было на поверхности изоляции...

Valeryko написал : И температура при коротком замыкании +160°С .

Сколько секунд?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

28.09.2007 в 20:39:29

2Valeryko ???

0
Алекс112
Алекс112
Местный

Регистрация: 26.09.2007

Москва

Сообщений: 191

29.09.2007 в 09:03:43

Я себе ставил в девятиэтажку проточный нагреватель 5кВт. Тянул отдельную линию. С землей. А потом подбирал автоматы. Не выбивает только 63 ампера, ИЭК вроде.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2007 в 09:06:29

Алекс112 написал : Не выбивает только 63 ампера, ИЭК вроде.

Этот вообще может не "выбивать".:mad:

0
Алекс112
Алекс112
Местный

Регистрация: 26.09.2007

Москва

Сообщений: 191

29.09.2007 в 09:34:47

А что делать? Во время отключения ГВС хочется душ принять. Сейчас бы я ,наверное, такой не поставил. Но раз уже есть... Мощности на квартиры выделены маленькие!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2007 в 09:39:58

Алекс112 написал : Мощности на квартиры выделены маленькие!

А вы исходите из выделенных мощностей и сечений проложенных проводов. Попробуйте душ принимать в другое время, отличное от включения электрочайника. Думайте, если пожара не хотите в квартире.

0
Алекс112
Алекс112
Местный

Регистрация: 26.09.2007

Москва

Сообщений: 191

29.09.2007 в 12:04:09

2avmal Про душ и электрочайник естественно! Да там сейчас живет один человек. Кстати, пожар будет вне квартиры. До счетчика на обогреватель отдельная линия, которой хватит за глаза.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.09.2007 в 12:44:43

Алекс112: пожар будет вне квартиры
Лишь бы мне было сухо и тепло, а остальные пусть горят синим пламенем?

0