Алекс112
Алекс112
Местный

Регистрация: 26.09.2007

Москва

Сообщений: 191

29.09.2007 в 14:54:41

2evgenygrig Нет, просто я тогда этого не знал ничего. А пожара не будет. Во время работы нагревателя ничего в щитке не греется.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

29.09.2007 в 21:13:48

Alex___dr написал : 110*С было на поверхности изоляции...

  • при такой температуре провода, тепловая защита автомата сработает от его нагрева НЕЗАВИСИМО от номинала автомата (кстати, она сработает и при плохом зажиме провода в автомате- при мЕньшем токе)
  • если же:

Alex___dr написал : трёхполюсный автомат ИЭК С25 (25 ампер) не отключился (был выключен) за 17 минут при токе нагрузки 44А, при напряжении 220В, за это время ВВГ 2х2,5, нагрелся до 110*С. Эксперимент был прерван, ввиду окончания рабочего дня

  • то у Вас просто подделка
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.10.2007 в 16:04:50

2Valeryko

Valeryko написал :

  • Можно, поскольку "перегрузка" имеет поболее параметров, чем "%"..

Alex___dr написал : Огласите список пожалуйста!

Вопрос актуален.

Valeryko написал :

  • то у Вас просто подделка

Как всё у Вас просто... У ИЭК брака не может быть по определению? А как же

Sergey_G. написал : Я испытывал ИЭК С25 двухполюсный током 45 А. Он отключается минут через 5, причем оба полюса почти одинаково.

Или 5 мин с такой пергрузкой это норма?
У Вас точная информация имеется? Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" ? Можно (рабочую, и не намагазин) ссылку на эту информацию.

P.S. Однополюсный ИЭК С25 выдерживает на токе 44А ~2мин, Legrand C25 - 1мин 25сек.

P.P.S Если можно, без "воды"!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.10.2007 в 19:11:40

2All
Кто нибудь владеет такой информацией? Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" или другого класса? Гуру Valeryko почемуто молчит...

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.10.2007 в 19:40:23

Максимум 1.45 номинального тока теплового расцепителя в течение 1 часа. Стандарты: DIN VDE 0641 часть 11 / 8.92, EN 60 898, IEC 898

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.10.2007 в 19:48:17

evgenygrig написал : Максимум 1.45 номинального тока теплового расцепителя в течение 1 часа.

На работе, на щите стоит автомат, на шильдике написано, номинальный ток 60А; уставка теплового расцепителя 75А, магнитного - 500А.
По тепловому расцепителю получается 1,25 In...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.10.2007 в 23:01:01

Alex___dr написал : На работе, на щите стоит автомат, на шильдике написано, номинальный ток 60А; уставка теплового расцепителя 75А, магнитного - 500А.
По тепловому расцепителю получается 1,25 In...

  • ну раз Вы на самом деле в курсе, что автоматы и без "иноземных" классов - и не только при неком «%» токовой перегрузки - могут срабатывать – у меня работают автоматы на номинальные токи и на 400, 1000, 1600 Ампер, в том числе с регулируемым током и временем срабатывания …
  • то тем более должны понять, что что-то "измерения" сомнительные...- поскольку тепловое реле ( расцепитель) при 110 градусах на изоляции провода сработает однозначно при любом номинальном токе автомата и пр любом протекающем через него токе..
  • Далее:

Alex___dr написал : Как всё у Вас просто... У ИЭК брака не может быть по определению? А как же Цитата: Сообщение от Sergey_G.

  • Может, только вот если в соседней ветке диаметр провода определяется им же на глаз из-за "неточного штангенциркуля", то простите, ток и температура тоже чем измерялись пока неясно…

Alex___dr написал : У Вас точная информация имеется? Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" ? Можно (рабочую, и не намагазин) ссылку на эту информацию.

  • Вообще-то речь шла о ТЕМПЕРАТУРЕ, до тока пока "не дошли" 110 у изоляции...нда...
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.10.2007 в 23:33:41

Valeryko написал :

  • Может, только вот если в соседней ветке диаметр провода определяется им же на глаз из-за "неточного штангенциркуля", то простите, ток и температура тоже чем измерялись пока неясно…

Не надо всех мерить по себе... Будет Вам фото того, чем

Valeryko написал : ток и температура тоже чем измерялись пока неясно…

Что бы Вам, Всё Было Ясно...

Valeryko написал :

  • Вообще-то речь шла о ТЕМПЕРАТУРЕ, до тока пока "не дошли" 110 у изоляции...нда...

Если не можете отвечать по существу, без "воды", лучше не отвечайте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.10.2007 в 00:03:04

2Valeryko
Без Вашего участия, было найдено:
Согласно ГОСТ Р 50345-99
a) Ток 1,13 In,автоматы номиналом до 63А должны выдерживать без расцепления более часа. b) Ток 1,45 In,автоматы номиналом до 63А менее часа до расцепления. (испытывается сразу после а)...) c) Ток 2,55 In,автоматы номиналом до 63А менее 60с до расцепления. d) Ток 50,00 In (для автоматов с характеристикой "С"), менее0,1с до расцепления. Взято здесь http://www.elec.ru/docs/gost_e71/gost_r_50345_99/ и без Вашей уважаемый Valeryko цереброфилии...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.10.2007 в 00:06:59

Alex___dr написал : Не надо всех мерить по себе... Будет Вам фото того, чем

  • А что это Вы за автора обещания даете- или Вы его по себе меряете?

Alex___dr написал : Что бы Вам, Всё Было Ясно...

  • если в соседней ветке - про сечение-диаметр кабеля – ему «штангенциркуль неточный попался»- то мне и так все ясно...
  • что касается характеристик срабатывания автомата , то при температуре изоляции провода 110 градусов они не понадобятся – он сработает независимо от номинала, но если Вам так сложно поиском воспользоваться – прошу – там графики срабатывания («время-ток») - есть: http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=1
  • а вопрос:

Alex___dr написал : Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" или другого класса?

  • простите, бессмысленный - при одном токе - одно время, при другом - другое, это разные соотношения будут - для срабатывания автомата - согласно графикам "время-ток" - а не некий ОДИН "%" ...
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.10.2007 в 00:10:07

Valeryko написал :

  • А что это Вы за автора обещания даете- или Вы его по себе меряете?

Valeryko написал :

  • простите, бессмысленный - при одном токе - одно время, при другом - другое, это разные соотношения будут - для срабатывания автомата - согласно графикам "время-ток" - а не некий ОДИН "%" ...

Одно слово - цереброфил...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу