evgenygrig написал : Автомат типа В продержится 60 секунд, типа D - 90 секунд.

Это данные по какому-то конкретному производителю? Маловато получается. Я испытывал ИЭК С25 двухполюсный током 45 А. Он отключается минут через 5, причем оба полюса почти одинаково.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.09.2007 в 21:29:50

Это данные Schneider Electric по серии Multi 9. Естественно, я указал нижнюю границу диапазона, т.е. гарантированное время работы. Но дело не в автомате, а в нагревателе. Проточник - а я имел дело с несколькими экземплярами - фигня. У нас на даче накопительный 2 кВт - вот это ВЕЩЬ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.09.2007 в 23:36:59

Sergey_G. написал : Я испытывал ИЭК С25 двухполюсный током 45 А. Он отключается минут через 5, причем оба полюса почти одинаково.

ИМХО брак... Изоляция на проводке успеет оплавиться.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.09.2007 в 08:00:54

Палецкий написал : ...к тому же и очень удобно зимой, проточник кочегарит и стены тепленькие

  • Кстати, Вы абсолютно правы - зимой кабели в неотапливаемых помещениях у нас нагружали еще большим током - тот же 2,5 мм2 уже не 25 Амперным автоматом, а 32 Амперным защищали...и кабель именно чуть теплый был...
  • все таблицы по нагрузке кабелей в конкретных условиях требуют корректировки и ПУЭ об этом и говорит- критерий правильной нагрузки кабеля - его температура и соответствие этой температуры изоляции требованиям изготовителя кабеля..
  • никаких "строгих инструкций" типа -"2.5 мм2 медь - не более 20 Ампер автомат" никогда не было и не будет...
0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

21.09.2007 в 09:48:37

Вот именно что "ИМХО"

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.09.2007 в 10:18:28

Valeryko написал : тот же 2,5 мм2 уже не 25 Амперным автоматом, а 32 Амперным защищали..

А летом меняли обратно?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.09.2007 в 13:22:02

VladislavV написал : А летом меняли обратно?

  • летом комнаты с размороженными батареями греть не надо...
0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.09.2007 в 14:00:04

2Valeryko Тем более таким способом... Вы же не для нагрева использовали эти провода. А летом они б сгорели...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.09.2007 в 14:05:30

VladislavV написал : Вы же не для нагрева использовали эти провода.

Вероятно, для подключения обогревателей - штатная проводка таких нагрузок не выдержала бы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.09.2007 в 14:19:49

VladislavV написал : 2Valeryko Тем более таким способом... Вы же не для нагрева использовали эти провода. А летом они б сгорели...

  • Летом "пушки" не нужны- не нужно и провда перегружать...а зимой дополнительный нагрев от тока компенсируется морозом...

ВТБ! написал : Вероятно, для подключения обогревателей - штатная проводка таких нагрузок не выдержала бы

  • штатную я конечно не использовал - была времянка от щитка, то-то вообще "десяткой" запитан был...
  • и все это к тому, что важен не только ток и сечение, но и время перегрузки, температура окружающей среды и т.п.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.09.2007 в 16:53:09

Sergey_G. написал : Я испытывал ИЭК С25 двухполюсный током 45 А. Он отключается минут через 5, причем оба полюса почти одинаково.

Alex___dr написал : ИМХО брак... Изоляция на проводке успеет оплавиться.

Sergey_G. написал : Вот именно что "ИМХО"

Проверил своё ИМХО... Автоматы ИЭК С25, однополюсный, и трёхполюсный, других под руками не оказалось. На токе 44А, однополюсный ИЭК С25 выдерживает 1 минуту, 45-50 секунд, трёхполюсный ИЭК С25 продержался 17 минут, и был выключен. Трёх полюсник проверялся, каждый полюс по отдельности, и попарно... Вопрос ко всем Гуру, Можно ли считать исправным автомат, который не срабатывает с 80% перегрузкой???

0