Если есть возможность, шланги лучше поменять на сильфон (жёсткий гофрошланг из стали). Причём сильфон должен быть «одним куском», без дополнительных соединений. И никаких резиновых прокладок! Если нет специальных газовых, должны подойти паронитовые.
14.09.2007 в 22:33:44
Если есть возможность, шланги лучше поменять на сильфон (жёсткий гофрошланг из стали). Причём сильфон должен быть «одним куском», без дополнительных соединений. И никаких резиновых прокладок! Если нет специальных газовых, должны подойти паронитовые.
14.09.2007 в 22:39:34
Cyril написал : Только вот сильфонов я тут у нас (или у них, я из Пензы, вообще-то ) не видел.
Но всё-таки лучше поискать.
Cyril написал : Да и дороги они...
Зато практически вечные и безгеморройные ;) Изолирующая вставка нужна только в том случае, когда плита заземляется через розетку с заземляющим проводом, кстати.
(777) написал : в "Мир Труб" на Кирова рядом с кинотеатром "Октябрь".
Точно! Кирилл, бросайте всё и мигом в "Мир Труб" на Кирова рядом с кинотеатром "Октябрь" ;););)
14.09.2007 в 22:50:49
Почему так все на резину ополчились? Разбирал несколько старых газ. колонок, везде на газовом подводе в соединении толстая (4 мм) штатная резина в отличном состоянии. На плите у меня стояла 5 лет гибкая подводка с резинкой, когда менял была нормальная. Давление-то в 100-800 раз меньше чем на воде! Или то что я сейчас жив-чистое везение???
14.09.2007 в 23:16:21
RE:MONTER написал : Разбирал несколько старых газ. колонок,
...там действительно стояли толстые резиновые прокладки на водяном контуре, но не на газовом! Старые колонки поключали жестко металлом (трубами, уголками, сгонами)
RE:MONTER написал : На плите у меня стояла 5 лет гибкая подводка с резинкой, когда менял была нормальная. Давление-то в 100-800 раз меньше чем на воде! Или то что я сейчас жив-чистое везение???
..дело не в давлении :) просто резина, которая находится в сжатии и в сухой среде, как правило подсыхает и трескает...отсюда и риск возможной утечки газа.
15.09.2007 в 09:50:13
2Палецкий
...там действительно стояли толстые резиновые прокладки на водяном контуре, но не на газовом!
15.09.2007 в 11:40:44
RE:MONTER написал : Между подводящей трубой и автоматом есть разьемное соединение на двух болтах с этой самой прокладкой.
....давненько я ВПГ не курочил. Покажите стрелочкой, где стоит резиновая прокладка, может я ошибаюсь, но вроде в газовом контуре паранит должен был быть.
15.09.2007 в 14:20:24
Точно паронит должен стоять. Возможно кто-то из слесарей в свое время сломал штатную прокладку и чтобы не возиться с вырезкой новой, поставил резину....
15.09.2007 в 17:26:05
2Палецкий Могу только пальцем ткнуть :) Ну не поставил я еще графический редактор на свой смартфон :)
Колонка другой конструкции, название "Львов". Там газ. труба разъемная 3/4" и проходит посередине колонки. справа и слева - подача и выход воды соответственно..
Может там изначально и был паронит, но мне попадалась только резина, и владельцы на запах газа не жаловались. Может привыкли? :)
15.09.2007 в 17:45:40
RE:MONTER написал : Колонка другой конструкции, название "Львов"
..ну да ладно,Бог с ней. А редактор надо бы поставить :) может ссылочкой кинуть?
16.09.2007 в 11:40:33
RE:MONTER написал : Почему так все на резину ополчились?
По тому, что по современным нормативам в РФ разрешены только сильфоны. Значит, резина запрещена.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу