14.09.2007 в 08:27:04
ТП положил в ванной, площадь примерно 0,8х1,2. Но, как показал прогрев, слой слишком толстый, примерно 5,5 см - греет плохо и прогревается долго. Поэтому вопрос к профи - как снять пару см этой стяжки, чтобы не повредить кабель? из вариантов
14.09.2007 в 10:22:31
Нарезать болгаркой вдоль и поперек швы,затем сдалбливать перфоратором
14.09.2007 в 10:50:42
Что долго прогревает, дак так и должно быть. Несколько дней может пройти пока будет приемлемая температура. Сколько времени вы ждали?
14.09.2007 в 11:34:31
Базилио написал : Что долго прогревает, дак так и должно быть. Несколько дней может пройти пока будет приемлемая температура.
+1
при первом нагревании долго и накладно по электроэнергии. затем датчик автоматом поддерживает нужную температуру и экономит электроэнергию.
14.09.2007 в 14:33:56
Надо было класть под плитку, при первом включении у меня ушло около 30 минут на нагрев (без терморегулятора, издевался я так над проводом для проверки), потом отключил питание, так он еще минут 20 был теплым
14.09.2007 в 22:46:33
если плохо прогревается, то мало кабеля положено - да здравствует экономия!!! и скорее всего нет теплоизоляции - потолок соседей тоже нагревается, так что снятие ничего не даст - надо было сразу делать как надо.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
14.09.2007 в 23:28:27
Плошадь обогрева 0,6х0,8=0,48 кв.м. Мощность кабеля 200 вт. Я думаю, даже без термоизоляции плиты 400 вт/м.кв. волне реальная цифра. Т.е. у меня все-таки есть надежда на улучшение наргева...
14.09.2007 в 23:49:08
2us ...дайте больше информармации, какой кабель, какая мощность, конструкция стяжки ???
15.09.2007 в 08:34:55
У меня мощность нагрева (2 санузла и кухня) 180Вт/м2. Подложка - ЭППС 12мм, потом фольга 100микрон, кабель DEVI (17-18Вт/пог.м, шаг укладки 10см), армир. сетка 50х50х4мм, стяжка 40-55мм (Ветонит5000), плиточный клей Ceresit CM17 (5-10мм), керамогранит 10мм. Если регулятор DeviReg 540 поставить в среднее положение (5 из 10), нагреет часа за 2 не более. Босыми ногами вполне ощутимо (чувствуется в сравнении, где есть подогрев, и где нет). До положения регулятора 7.5 будет греть часов 6. Я к тому, что 200Вт на 0.5м2... Это с каким же шагом кабель то уложен: 2.5см???? :confused: Уверен, дело не в толщине стяжки. Даже 10см толщины, как показывает тепловой расчет, 180Вт/м2 должны прогреть довольно быстро: не такая уж большая теплоемкость
15.09.2007 в 10:46:47
Prok12 написал : Я к тому, что 200Вт на 0.5м2
...ниче не понимаю :( У Вас на пол квдрата ушло 4,5 погонных метров кабеля. Множим длину на 18 Вт...получаем 81 Вт. И конструкция пола сделана в пределах рекомендуемых норм. Мне кажется, что Вы слишком предвзято относитесь к температуре пола. Она не должна быть горячей, а быть около 30 градусов....ли я чтото недопонял?
15.09.2007 в 11:36:50
По моему, тоже всё впорядке. Просто включите на несколько дней для прогрева всей толщины стяжки.
15.09.2007 в 12:30:21
2Prok12
200 ватт на кв.м. прогревается за час-полтора, укладывается шагом 15-20 см всего-то., да должно просто слегка чувствоваться босыми ногами :) Да и всё верно, будет 50 мм или 70 мм, не будет такой сильной разницы в нагреве.
Так что у аффтара проблема в чём-то другом, толи нет теплоизоляции, толи мощность очень маленькая, толи стою на траве я в лыжи обутый...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
15.09.2007 в 12:36:21
2Базилио Какие несколько дней??????????
Кабель укладывается с датчиком, который регулирует не только температуру нагрева, но и время работы! То есть кабель отключается на тот период времени, когда хозяев нет дома или спят. Даже отдельно выставляются выходные! в 6 утра включается, чтобы в 7 утра хозяева проснулись и утренний моцион - ванна, туалет, пожрать и пойти на работу прошёл в комфорте. Затем в 8 часов отключается и остывает, тепла хватает до 9 ... затем всё повторяется в 4-5 часов, включается на вечер, отключается в 10-11 вечера.
Пол должен прогреться до оптимальной (регулируемой) температуры за 1 час!!!!!
Если пол прогревается больше, чем 2 часа и всё равно не чувствуется что он хоть сколько-то нагрелся... Тогда кто-то где-то СИЛЬНО СЭКОНОМИЛ И ЛОХАНУЛСЯ!!!
И не надо теперь притягивать за уши советы, включать и прогревать на сутки.
Когда чел не хочет регуляторы, тогда ему советуем "закапывать" кабель мощностью 40-50 ватт/кв.м. и вот тогда кабель включается почти на постоянку и без регуляции просто еле греет...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
15.09.2007 в 18:19:03
Отвечаю по порядку Конструкция ТП: К плите привернута сетка 30х50х2 мм, к ней как к направляющей привернут кабель. далее примерно 1см стяжки и еще одна сетка для армирования. потом еще 4-5 см бетона. терморегулятрора НЕТ, все работает через диммер на 1,2 кВт в максимальном положении. Работает так уже 2 недели невыключаясь. пол прогревается: через диммер - за 3-4 часа, замкнутый накоротко - за 1-2 часа. поверхность действительно телая, но хотелось бы температуры градусов в 35...40. Это нереально?
15.09.2007 в 18:26:42
us написал : хотелось бы температуры градусов в 35...40. Это нереально?
...думаю, что нет. Если б кабель не снизу , а в средине толщи связки был, то пару градусов можно было бы поднять. Вам бы еще штатный термостат вместо диммера