03.10.2008 в 13:16:56
Dr.Law написал : проектант утверждает, что сварных стыков в жилых помещениях быть не должно!
Пусть докажет ссылкой на официальный документ....
03.10.2008 в 13:44:56
Про отсутствие сварных стыков в жилых помещениях это полная чушь. Нельзя делать скрутки по образцу и подобию водопровода. Это по закону, а по жизни пол-Росиии пользуется газопроводами на скрутках. Просто раньше так делали штатно сами газовщики. И герметизировали стыки паклей пропитанной олифой с суриком. Теперь это запрещено.
03.10.2008 в 20:20:47
Уточню на всякий случай. Имеются в виду сварные стыки в ЖИЛЫХ помещениях, сквозь которые труба идет ТРАНЗИТОМ.
Грубо говоря, имеем "паровозик" : кухня, комната, комната, веранда. Так вот - ввод газа со стороны веранды! Там, наверное, будет счетчик, а дальше пошла труба аж в кухню. Суммарная длина комнат больше длины одной нитки трубы (6 м), соответственно - варить. И вот - НИЗЗЯ!
04.10.2008 в 23:57:11
2Dr.Law На сегодняшний день у нас действуют
"ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Газопостачання"
ДБН В.2.5-20-2001
На заміну СНІП 2.04.08-87, СНІП 3.05.02-88
Вот выдержка :
6.16 Прокладку газопроводів у житлових будинках слід передбачати по нежилих приміщеннях.
В існуючих та в тих, що реконструюються, житлових будинках допускається передбачати прокладку транзитних газопроводів низького тиску через житлові кімнати, при відсутності можливості іншої прокладки, а також підведення газопроводів до топок опалювальних печей, розташованих з боку житлових приміщень та опалювальних апаратів конвекторного типу, установлюваних в житлових приміщеннях у відповідності з вимогами 6.34, 6.49.
Транзитні газопроводи в межах житлових приміщень не повинні мати різьбових з'єднань та арматури.
Не допускається передбачати прокладку стояків газопроводів та транзитних газопроводів через санітарні вузли та у сходових клітках.
У випадках переобладнання кухонь квартир в житлові приміщення, а також при переобладнанні житлових квартир в офіси допускається прокладка стояка крізь переобладнані кухні, як транзитного газопроводу, з урахуванням вимог 6.11.
А тут в архиве весь документ
05.10.2008 в 23:06:52
2BV При прокладке газопроводов через жилые помещения запрещается наличие резьбовых соединений , а не сварных. Пусть проектировщик почитает внимательно СНиП.
05.10.2008 в 23:45:17
2URB Резина подойдёт если простой котёл, если 2-х контурный настенный- нет, нужен гибкий сильфон 1/2 или лучше 3/4. Можно ещё попробовать на газовом клапане добавить мах. или на плате мозгов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу