Serge3leo написал:

А с этим справится и батарейка AA на 1,5 В и переменный резистор на 300 Ом.

Serpiph, а это ничего, что ВД1-63 30 мА бывают только типов AC и A? А у батарейки постоянный ток? Да и пределы несрабатывания/срабатывания на разных видах тока разные ж. Например, согласно стандарта для переменного 0,5xIdn ... Idn, для пульсирующего 0,11xIdn ... 1,4xIdn (зависит от угла). А для постоянного тока, кто ж знает?

Но тип A при доле постоянного тока больше 6 мА имеет полное право срабатывать как попало. Теоретически, чем больше постоянный ток, тем ниже коэффициент трансформации дифференциального трансформатора ВДТ, поэтому у ВДТ на постоянный ток два трансформатора и сложная электроника.

Батарейкой ВДТ протестировать можно ж, типа «электромеханическое»/«электронное», но там же импульс тока мало не покажется (1,2В на доли Ом). Так что результаты батарейки и резистора, даже если к ним добавить кнопку, склонен полагать, будут вызывать больше вопросов, чем пользы.

Serge3leo, в точку сказано, я этого не учёл. Вот они, огрехи моего кусочного обучения, спасибо, что поправили.

0
marafon
marafon
Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

12.09.2019 в 22:34:43

Вообщем взял 5 узо вд1 63 и согласно страницы 84-85 инструкцииссылка провел испытания. И что получается если выбрать вид алгоритма измерения тока :

  1. АМПЛИТУД. – максимальное мгновенное значение тока за период его изменения. то узо срабатывание не на 30ма, а на 43-48ма.
  2. АМП (0,707) – расчет действующего значения с помощью измеренного амплитудного значения путем умножения на обратный коэффициент амплитуды, для синусоидального сигнала равный 0,707. ТО стабильно все 5 узо на 32-33ма отключают Хотя на 84 странице написано При поведении измерения уставки, необходимо обратить внимание на то, что уставку задают не в действующем, а в амплитудном виде. Это связанно с тем, что форма этого тока утечки редко бывает синусоидальной.

Встроенное балластное сопротивление ставлю 300 ом тока при регуляторе 0 на ретом-21 уже 13 миллиампер показывает.(видимо латер забарахлил за годы)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.09.2019 в 00:39:07

marafon написал: Встроенное балластное сопротивление ставлю 300 ом тока при регуляторе 0 на ретом-21 уже 13 миллиампер показывает.(видимо латер забарахлил за годы)

Видимо кто-то не в состоянии прочесть инструкцию к прибору:

 Величина коррекции смещения датчика тока не превышает десяток миллиампер. Поэтому эта коррекция необходима только при измерении малых величин (10-20 % от полной шкалы). При больших величинах измеряемого параметра такая коррекция не требуется.  Установку нуля необходимо проводить перед началом измерения, в особенности, если перед этим измерялась большая (более 50 % от максимального предела измерения канала) величина

В канале измерения I3 нужно выбрать предел 500 мА. (минимальный) И при этом:

Пределы измерения8) силы переменного тока Источника 3 (I3), А 0,5 Минимальное допустимое значение измеряемой величины, % предела измерения 10

Что тут непонятного ??? :net:

0
marafon
marafon
Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

13.09.2019 в 00:58:40

Не совсем понял как градация тока латера влияет на то что я спросил.... вопрос ведь не о погрешности явно , или границе срабатывания,несрабатывания.

0
marafon
marafon
Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

15.09.2019 в 08:16:27

кстати забавно но автоматы иэк на 25 А , отключаются при подачи тока в 80-90А спустя секунд 5-10

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2019 в 09:02:40

marafon написал: кстати забавно но

Вам бы школу окончить...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 09:07:00

marafon написал: кстати забавно но автоматы иэк на 25 А , отключаются при подачи тока в 80-90А спустя секунд 5-10

marafon, в стандарте конкретно таких токов нет, но из общих соображений для C25 и 80А (3,2хIn) следует ожидать от 3 до 20 секунд, для 90А (3,6хIn) - от 2 до 13.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20706

15.09.2019 в 09:08:52

marafon написал: кстати забавно но автоматы иэк на 25 А , отключаются при подачи тока в 80-90А спустя секунд 5-10

marafon, Это по вашему выходит за рамки ГОСТа ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20706

15.09.2019 в 09:10:54

Serge3leo написал:

marafon написал: кстати забавно но автоматы иэк на 25 А , отключаются при подачи тока в 80-90А спустя секунд 5-10

marafon, в стандарте конкретно таких токов нет, но из общих соображений для C25 и 80А (3,2хIn) следует ожидать от 3 до 20 секунд, для 90А (3,6хIn) - от 2 до 13.

Serge3leo, Чел просто не соблюдает кратность прогрузки по ГОСТ.

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 09:13:07

dokar, может у него ток КЗ 80..90А и ему надо именно это проверить?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

15.09.2019 в 16:43:16

dokar написал: Чел просто не соблюдает кратность прогрузки по ГОСТ.

на мой взгляд, он тролит местных мудрецов.. ;)

0