CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

17.09.2007 в 12:50:04

Дано: Дом постройки 1970 года с газоснабжением. Т.е. земли в электрощитах нет. Ввод в квартиру - алюминий 4 квадрата. К потребителям разведены линии с землёй. Земля сейчас зануляется на корпусе квартирного электрощита.
Планируется замена щита и установка УЗО. Собственно вопрос: нужно ли монтировать щит по такой же схеме зануления при наличии УЗО?

И ещё, если у меня вводные автоматы на 25А, то достаточно ли мне УЗО 25А/300мА ... или УЗО по рабочему току нужно брать с запасом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

17.09.2007 в 13:11:48

CHATsky написал : Земля сейчас зануляется на корпусе квартирного электрощита.

Спокойнее отключить проводники PE везде, где можно (в щите, в розетках, в распред.коробках).

достаточно ли мне УЗО 25А/300мА

40А/30мА по цене практически не отличается. А 300мА ни к чему.

0

Следование моим советам вредит кошельку

CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

17.09.2007 в 13:31:50

про 300мА - опечатка, 30мА естественно ;-)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2007 в 14:21:31

CHATsky написал : про 300мА - опечатка, 30мА естественно

Тогда сойдет.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

17.09.2007 в 22:38:01

CHATsky написал : емля сейчас зануляется на корпусе квартирного электрощита.

Кто так подключил? Одно дело - если так было от строителей. Другое дело, когда сделали позже. У меня похожие условия (9 этажей, газовые плиты, ввод 2х4 люминь и щиток в квартире). Так вот, корпус щитка ни к чему не подключен и стояк 4х10 люминь, поэтому к нему подключаться тоже нельзя.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

17.09.2007 в 22:40:42

CHATsky написал : достаточно ли мне УЗО 25А/300мА ... или УЗО по рабочему току нужно брать с запасом?

Запас не особо нужен, но надо проверить не является ли он бесплатным. Например УЗО ИЭК на 25 и на 40 А стоят одинаково по 365 руб, поэтому я купил второе. А на 63 А было уже дороже.

0
CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

18.09.2007 в 11:50:32

Sergey_G. написал :

УЗО от Legrand - ИЭК отсоветовали брать, т.к. оно типа "электронное" а не электро-механическое. У Легранда за 40А уже хотят поболее чем за 25А

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

18.09.2007 в 12:03:02

2CHATsky
Вас разводят. Дайте советчикам в лоб. УЗО ИЭК механические, что явно отражено в их паспорте.

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

18.09.2007 в 12:31:28

Sergey_G. написал : УЗО ИЭК механические, что явно отражено в их паспорте.

И неоднократно проверено батарейками. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

18.09.2007 в 12:38:49

Sergey_G. написал : УЗО ИЭК механические

А подделки, видимо, электронные. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

18.09.2007 в 12:53:44

Sergey_G. написал :

Щиток видимо ещё от строителей такой .... не видно в нём приложения чьих-либо рук с момента постройки дома .... оттого и буду его менять, т.к. вида страшного и советско-брутального.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу