Аватар пользователя
nikonn

Местный

Регистрация: 13.01.2006

Киев

Сообщений: 124

13.01.2006 в 19:57:08

Уважаемые господа1 Не получается нормально отрегулировать систему водяного отопления в офисе. Подвод сверху параллельная система, около 22 параллельных стояков с о своими вентилями. Постоянно возникает перекоя системы - четыре, пять стояков жарят, остальные холодные... Прошу рассказать о правиле настройки.

0
Аватар пользователя
Tirael

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

14.01.2006 в 01:51:07

ну так это, - воздух выпусти...

0
Аватар пользователя
nikonn

Местный

Регистрация: 13.01.2006

Киев

Сообщений: 124

14.01.2006 в 02:58:54

Tirael написал : ну так это, - воздух выпусти...

Спецы обьясняют иное. Любая параллельная ветвь, или несколько, превращаются в реактивную систему и начинает через себя пропускать основной поток, другие же параллели остаются холодными. Начинаешь прикрывать раскачегаренные, они остывают и начинают перегреваться те, кот. были холодные...

0
Аватар пользователя
Tirael

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

14.01.2006 в 12:29:09

странно это. ведь паралельно все, а холодная вода тяжелее горячей, за счет этого должна быть циркуляция везде... воздуха точно нигде нет?

PS вы хоть схемку своего отопления набросайте

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу