19.01.2006 в 10:55:50

Ли70 написал : Именно 2500. Что планировать?

Сейчас - линию. Когда дело дойдёт до автоматов, тогда и установите подходящий. С16 - универсальное решение для любых стандартных розеток, но для фиксированных потребителей хочется ограничить точнее (С12, С14). Или, допустим, даже С6 на холодильник или компьютер.

Холодильник и морозильник раздельно, чтобы при аварии на линии одного не разморозились оба. ;)

Если Вы захотите люстру с двумя независимо включаемыми группами ламп, Вам потребуется кабель 4*1.5, если с тремя группами - 5*1.5. И советую не делать осветительную проводку "по старинке" с распаечной коробкой над выключателем и спускающимся от неё двух-трёхжильным кабелем: лучше подвод к выключателю снизу из стяжки, а от выключателя к светильнику вверх, естественно.

Если будете переделывать ввод, то для плиты и проточника просто возьмите десяток-полтора лишних метров того же кабеля. Если нет - 3*10, и о перегрузке кабеля этих линий можно будет не беспокоиться.

Розетки комнат желательно разбить хотя бы на две группы и завести обе группы в каждую комнату (или почти в каждую). Например, по одной стене одна группа (общий провод на две соседние комнаты), а по другой - другая. Отдельную группу на компьютер я бы делать не стал, если не планируется установить общий UPS в коридоре (для компьютера, телефона, сигнализации). Если делать, то установить для этой группы розетки с ключом.

Если хотите сэкономить на проводе, то возможен вариант установки дополнительного щитка в другом конце коридора (или в чулане, вроде какой-то там на схеме проглядывается).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.01.2006 в 10:55:55

BV написал : 2Ли70

Вы умеете пользоваться Яндексом? Так вот при поиске по сочетанию ВР66-30 вот эта ссылка http://www.sitel.ru/catalog/bp-6630.htm будет третьей по счёту....

5 "К кондиционерам отношение отрицательное." => очень даже зря, хотя я не знаю ваш регион... Укажите регион в профиле, и советы вам будет проще давать....

Тоже не люблю накопительные водогреии (для того что-бы прибить всех микробов темпер больше 75 градусов надо почаще гонять - вода не очень чистая), К кондиционерам отношение тоже отрицательное- больше люблю вентиляция + кондиционирование, зачем зоопарк микробный культивировать на испарителе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

19.01.2006 в 11:20:26

filvik написал : зачем зоопарк микробный культивировать на испарителе.

Действительно зачем? Кондиционер надо обслуживать и для этого существует достаточное количество средств.

О необходимости вентилляции вопрос не обсуждается, но решение конд+вент на притоке много дороже и габаритнее....