Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.06.2009 в 23:23:20

По ГОСТ 22483-77
http://www.kvt.su/dokumentaciya/gost/gost_22483-77/ для номин. сечения жилы 2.5 мм2 сопротивление 1 метра - не более 7.41 мОм. Даже если предположить, что на жилу пошла бескислородная медь :) М00б с удельным сопр. 0,017 Ом*мм2/м, то ее сечение не должно быть менее 2.29 мм2 ( 17/7.41) !!!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.06.2009 в 23:30:02

юра Т написал : кабель нормируются по сопротивлению, а 2.5 это условность

Вот только проверить соответствет ли сопротивление ГОСТу сложнее... P.S. Номинальный диаметр жилы так же задаётся... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.06.2009 в 23:40:22

Alex___dr написал : Номинальный диаметр жилы так же задаётся...

В самом ГОСТе после слова "диаметр" есть значок - *, а ниже "* - Справочно"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.06.2009 в 00:00:12

iale написал : для номин. сечения жилы 2.5 мм2 сопротивление 1 метра - не более 7.41 мОм.

У меня в справочнике указано 7,14 Ом на 1 км...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.06.2009 в 00:13:11

Проволока медная круглая электротехническая.

0
Вложение
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.06.2009 в 00:16:09

Alex___dr написал : 7,14 Ом

??? http://www.ruscable.ru/info/cable/t118.html

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.06.2009 в 00:23:52

iale написал : ???

7,14 ом - сопротивлени одного КилоМетра жилы сечением 2,5мм.

iale написал : для номин. сечения жилы 2.5 мм2 сопротивление 1 метра - не более 7.41 мОм.

iale написал : http://www.ruscable.ru/info/cable/t118.html

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67100&d=1235911855

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.06.2009 в 00:40:07

Alex___dr написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...0&d=1235911855

А справочник какого года ? :)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.06.2009 в 00:42:03

iale написал : А справочник какого года ?

1979г. И везде ссылки на ГОСТ22483-77...

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.06.2009 в 00:52:03

Alex___dr написал : 1979г. И везде ссылки на ГОСТ22483-77...

ГОСТ22483-77 введен в действие с 01.01.1980 http://stroy.dbases.ru/Data1/10/10285/index.htm

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.06.2009 в 01:00:53

iale написал : ГОСТ22483-77 введен в действие с 01.01.1980

И кому верить? Разница в год...

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.06.2009 в 01:40:30

Alex___dr написал : Проволока медная круглая электротехническая.

Вот Вы и ГОСТ на кабели привели, а то проволока-проволока... ГОСТ 22483-77, тут и есть... "* Справочно"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.06.2009 в 01:44:28

sergey_sav написал : Вот Вы и ГОСТ на кабели привели, а то проволока-проволока...

А разве может быть два разных ГОСТ22483-77?

sergey_sav написал : Сообщение от Alex___dr Проволока медная круглая электротехническая.

По диаметрам проволоки более ранний ГОСТ 2112-62 на скане он отлично виден...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.06.2009 в 01:55:56

Alex___dr написал : А разве может быть два разных ГОСТ22483-77?

А где они разные? От 62 года документ может отдыхать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.06.2009 в 01:55:59

Alex___dr написал : И кому верить? Разница в год...

Это наверно справочник Белоруссова 4-го издания ? В пятом, 1987 года, он "поправил" цифры...