Аватар пользователя
дядя Саша из С-Пб

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

14.12.2017 в 18:51:12

#6188265

Alexey_Spb, Привет ,не подскажешь где в Питере гильзы klk купить .

0
Аватар пользователя
дядя Саша из С-Пб

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

14.12.2017 в 18:59:57

#6188278

Haupa 210830 или Klauke k2 ? кому удалось поработать обеими клещами ? Так-то в цене 5000 против 12 000 в Питере , я конечно из Германии привезу там Klauke 99 евро . Вопрос только в том - реально разница есть в качестве работы и усилиях при эксплуатации ?

0
Аватар пользователя
KuJIoBaTT

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 159

15.12.2017 в 23:35:06

#6189521

дядя Саша из С-Пб написал: Haupa 210830 или Klauke k2 ? кому удалось поработать обеими клещами ? Так-то в цене 5000 против 12 000 в Питере , я конечно из Германии привезу там Klauke 99 евро . Вопрос только в том - реально разница есть в качестве работы и усилиях при эксплуатации ?

дядя Саша из С-Пб, а не проще купить инструмент со сменными плашками, типа книпекс мультикримп? Та же ликота acp-10001. Самой старой из наших исполнилось 5 лет, работает до сих пор отлично. Жмет гильзы до десятки с вполне приемлемым усилием, а 16 квадратов жму уже ПГРСом. Аналог от КВТ - CTB 58747 сильно проигрывает из-за винтового крепления матриц. Я еще докупил матрицу 8p8c, на полкило легче сумка стала без отдельных клещей для витой пары.

0
Аватар пользователя
дядя Саша из С-Пб

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

16.12.2017 в 01:07:55

#6189602

KuJIoBaTT, Пол кило роли не играет ,когда завожу на объект инструмента на 50 кг + )) Тем более у меня так-то все клещи Weidmuller , куда их девать потом ? Да и они меня очень даже устраивают.Вот для гильз у меня шняга дешевая proskit , хотелось бы чего то посолиднее и поудобнее в плане жима гильз. Зажрался видимо я .

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.12.2017 в 01:29:15

#6189613

siemens написал: 4мм2 позиции у этих прессклещей нет, откуда вы ее взяли не понятно, то ли у вас специсполнение

читайте, пожалуйста, внимательнее. где я писАл про 4? ищите в сообщениях 4/6, а не 4.

// Отредактировано Alexey_Spb - удалил слишком резкие высказывания и оскорбления оппонентов.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.12.2017 в 04:12:57

#6189635

дядя Саша из С-Пб, не подскажу так как покупаю в Москве. Возможно, ЭТМ могут привезти под заказ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
KuJIoBaTT

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 159

16.12.2017 в 11:16:59

#6189727

дядя Саша из С-Пб, гидравлику берите)

0
Аватар пользователя
дядя Саша из С-Пб

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

22.12.2017 в 12:39:30

#6195133

KuJIoBaTT, да я ей работал 15 лет назад , прошедший этап

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

02.02.2018 в 18:27:17

#6236087

TAB, можете примерно привести данные по вырыву провода из гильзы, в виде таблички Гильза / сечение жилы / усилие

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

02.02.2018 в 22:37:09

#6236372

sebikov, я не замерял значение усилия, я сравнивал два варианта аналогичных соединений, чтобы выбрать наиболее надежный из них. По результатам сделал "оригинальный" вывод, что жать ГОСТовские ГМЛ следует по ГОСТу. Таким образом, в ПК-16у предпочтительной является матрица "6" с соответствующей гильзой. ГМЛ 4 с матрицей "6" можно использовать если очень нужно и лучше с двумя точками. А матрицу "2.5" не использовать вовсе. С бОльшими размерами пока не разбирался.

А вообще есть большое желание просто подпилить пуансоны матриц под ГОСТ. Ежели бы занимался электрикой профессионально, то так и сделал бы непременно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108728

02.02.2018 в 22:53:43

#6236394

TAB написал: . ГМЛ 4 с матрицей "6" можно использовать если очень нужно

А зачем это может быть нужно? Сорри если что пропустил...

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

02.02.2018 в 22:54:01

#6236395

TAB, ясно. Задумался о покупке ПК-16у, интересно какие результаты покажет на новых гильзах. Пролистал намедни ГОСТ на испытания соединений, так вот для неразборных вроде опрессовки там регламентируется механическая прочность 90% от прочности голой жилы. Для сечения 2.5 кв.мм. это будет около 50-70 килограмм на разрыв в зависимости от марки меди.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108728

02.02.2018 в 22:58:12

#6236401

siemens написал: BV написал: Какой смысл откусывать 5мм от гильзы? Чтобы получить острые края, и на всякий случай обмотать белой изолентой, если эти края порвут термоусадку?

BV, Гильза длинная, в коробку влезает впритык, с учетом изгиба проводов и термоусадки. Изолента - другой материал изоляции. Термоусадка КВТ (КИТАЙ), что с ней будет через 25 лет не известно. Вобщем, также перестраховка.

Я про другое - про острые края после кусания. Не проще - сначала обрезать гильзу, потом жать?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

03.02.2018 в 11:51:05

#6236850

BV, отвечу я. Если сперва кусать гильзу , то она будет расплющена, даже если на кондукторе это делать. Из-за этого жилы могут зайти в гильзу не до конца, и не будет визуального контроля что они во время обжима не выпали. Поэтому иногда проще забить гильзу, обрезать кабелерезом и потом обжать. Можно сперва затянуть пучок стяжкой или изолентой, кто как привык,

0
Аватар пользователя
Roman Genna

Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 386

14.02.2018 в 11:58:51

#6250782

Господа, правильно ли я понимаю, "Сводная таблица применяемости ГМЛ-П"
т.е. пучок из 6 кабелей сечением 2.5 мм2 нужно обжимать в 16 гильзе ГМЛ-П, без дополнительной добивки жилами?